Коллеги, здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. Есть проект, при добавление данного
устройства - возможность настройки параметров входных сигналов пропадает. Т.е. меню выскакивает, но не зависимо
от выбора, остается отключенным. В новом проекте работает, дает определить входящий сухой контакт (датчик темп),
пока не добавишь любой выкл zennio. Ets5.
Было нечто подобное. Поддержка Zennio ответила, что нужно обновить ETS. На момент возникновения проблемы, была версия 5.0.5. В моем случае, я создал пустой проект, добавил нужный модуль, сделал нужные настройки и скопировал в основной проект. Как-то так. Удачи.
1. ETS должна быть не левая.
2. Должна быть последней версии.
Глюков нет.
Было что то похожее, пока не обновил Ets.