Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Linear для Revit
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
SNIPERS24
Добрый день!
Программу Linear кто нибудь использует?
Судя по описанию на сайте она в отличие от Magicad for Revit считает еше теплопотери по российским нормам используя информацию из модели revit(с учетом расчета полов по зонам и т.д).
библиотека данных есть(возможно меньще чем в magicad).Вообщем в теории она полностью должна покрывать разделы ОВИК. также есть расчета ВК тоже по нашим СП.
Composter
тут выкладывался бесплатный плагин, который считает потери, гидравлику и подбирает приборы
SNIPERS24
Два облака?я как понимаю он не считает гидравлику только теплопотери и подбирает приборы(по нагрузке),оборудование(и то только русских производителей).теплопотери как я понимаю он считает без учета полов по зонам.
tbeh
теплопотери без учета полов по зонам и Revit считает.

вот несколько вебинаров по возможностям Linear

https://youtu.be/ZHwWoxOxiG0
https://youtu.be/H0XncsNQPN0
https://youtu.be/evEQnHo1-OQ
Зольников Михаил
А теплые полы Linear делает одним кликом, как в magicad для revit?
dezz
Цитата(Зольников Михаил @ 10.9.2018, 9:38) *
А теплые полы Linear делает одним кликом, как в magicad для revit?

В 19-й версии такой функционал реализован!
Вы можете ознакомиться с возможностями новой версии, посмотрев запись вебинара на сайте http://hvac-bim.ru/materials/video/
Зольников Михаил
Вернусь к данной темке, поскольку скоро приобретем эту программу.
На текущий момент, имею месяччный опыт тестирования демо-версии программы.
cpt
Цитата(Зольников Михаил @ 21.11.2018, 12:01) *
Вернусь к данной темке, поскольку скоро приобретем эту программу.
На текущий момент, имею месяччный опыт тестирования демо-версии программы.

Какие общие впечатления? Наскоколько автоматизирует расчёты теплопотерь, расстановку оборудования, гидравлический расчёт и балансировку?
Зольников Михаил
Очень наглядная и качественная таблица расчета теплопотерь.
Очень подробные расчеты, которые не стыдно вставить в Пояснительную записку. Для интереса, по 4-этажному дому произвел расчет, и поставил галочки, чтобы в отчете были все расчеты - отчет получился объемом где-то 600 страниц формата А4. Разумеется, для себя можно выбирать те расчеты, какие нужны.
Учитывает как вентиляцию, так и инфильтрацию.

По расчетам теплоптерь, может сам автоматически подбирать и расставлять отопительные приборы в нужные места.

До гидравлики и балансировки пока не дошел - долго разбирался с расчетом теплопотерь. Мы только начали работы в Ревите, поэтому модель здания для работы пришла кривая - в нескольких местах забыли поставить стены, элементы кровли, где-то приняли корявое семейство окон - например, у них считалось лишь 2/3 от площади. потому что в семействе была учтена не полная площадь окна (оно из нескольких створок - одну створку не считало).

Потом, не мог понять, почему во входных тамбурах не считает наружную дверь и окно над ней - LiNear их просто не видел. После долгого ломания головы,оказалось, что к наружной стене со стороны помещения прикреплена тоненькая внутренняя стена, на которую и посажены и дверь и окно. Когда эту внутреннюю стенку удалил - сразу все посчиталось.

Нравится, что расчет теплопотерь ведет с учетом всего здания, с учетом температур соседних помещений, пола по грунту, зонирование пола.

Еще из проблем было то, что пока не умею расставлять температуры по зонам. Но это вопрос не к LiNear, а ко мне.

Из минусов - если ругается на какой-либо элемент, то не всегда его показывает. Но это может быть вопрос к нашей кривой модели здания.

Преимущество перед revit или Magicad в том, что его "допиливали" наши инженеры с учетом СП "Климатология" и других СП.

Пример отчета, о котором писал в первом абзаце. На тот момент набивал руку, поэтому не все позиции рассчитаны корректно.
cpt
А как задаётся коэффициент теплотехнической однородности и учитываются угловые помещения?
Wiz
И еще тогда вопрос, как он подбирает отопительные приборы, учитываются ли при подборе рекомендации НИИСантехники или он подбирает их по VDI, а как тогда быть с отечественными приборами ?
Зольников Михаил
Цитата(cpt @ 21.11.2018, 12:14) *
А как задаётся коэффициент теплотехнической однородности и учитываются угловые помещения?

LiNear просто считает теплопотери так, как они предписаны законами природы.
По поводу угловых помещений - это надо содзавать отдельные зоны и задавать в них нужную температуру.

Цитата
как он подбирает отопительные приборы, учитываются ли при подборе рекомендации НИИСантехники или он подбирает их по VDI, а как тогда быть с отечественными приборами ?

К сожалению, пока не знаю или уже не помню. Игрался, расставлял приборы, но в демо-версии их был только 1 производитель, 4 типа.
LiNear заявляет, что в его базе около 70 производителей с реальными характеристиками оборудования, но доступны они будут, видимо, тогда, когда купим официальную версию.

По поводу отечественных приборов - у программы происходят несколько раз в год изменения, так что приобры или есть, или могут появиться в ближайших из обновлений, поскольку к этому приложили руку и отечественные специалисты.


Когда работал с AUtoCAD, поверхностно был знаком с MagiCAD Room. Для AutoCAD это было удобно.
77sergey
удалось кому-то поработать в сабже?
феномен
Добрый день. Подскажите. Где можно скачать программу LiNear ? Посмотреть ее способности в 20 версии.
77sergey
Цитата(феномен @ 23.3.2020, 15:37) *
Добрый день. Подскажите. Где можно скачать программу LiNear ? Посмотреть ее способности в 20 версии.

бесплатных пока не встречал.
а есть ссылки на предыдущие версии?
феномен
Цитата(77sergey @ 23.3.2020, 16:49) *
бесплатных пока не встречал.
а есть ссылки на предыдущие версии?


Не на предыдущие не на текущие не встретил. Думал здесь помогут.
glam
Цитата(феномен @ 23.3.2020, 14:37) *
Добрый день. Подскажите. Где можно скачать программу LiNear ? Посмотреть ее способности в 20 версии.


К официальным представителям попробуйте обратиться
selbultekov
Цитата(Зольников Михаил @ 21.11.2018, 13:15) *
Из минусов - если ругается на какой-либо элемент, то не всегда его показывает. Но это может быть вопрос к нашей кривой модели здания.

Преимущество перед revit или Magicad в том, что его "допиливали" наши инженеры с учетом СП "Климатология" и других СП.

В чем еще принципиально отличие от маджика?
На словах то красиво, а на деле все будет упираться в модель здания, или даже в то, что архитектурные планы будут просто в 2D
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.