VladimirMP
Здравствуйте. Имеется приточно-вытяжная вентиляция, приточный воздух проходит через наружную решетку, затем в приточную камеру, а затем в систему вентиляции. Зимой в метели имеем проблемы с тем что в приточную камеру засасывается снег, который в последствии тает и топит помещение под тех.помещением. Высота воздухозаборного отверстия от уровня земли - 4 м. По производству имеются и другие вентиляционные установки, но такой проблемы не наблюдается. Какие есть методы или на что обратить внимание на действующей установке чтоб предотвратить затягивание снега.
Skaramush
На скорость в живом сечении воздухозаборной решётки.

Тема поехала по месту назначения...
VladimirMP
Скорость в сечении 9,3 м/с
Skaramush
А должна быть близкой к 2 м/с. При фактической Вы не только снег получите внутри, но и пролетающие НЛО затянет.
WAKO
Цитата(Skaramush @ 16.1.2018, 9:45) *
А должна быть близкой к 2 м/с. При фактической Вы не только снег получите внутри, но и пролетающие НЛО затянет.