Здравствуйте.

Нагрузка - люстра, цоколь: g9х114, диммируемые лампы на 3w - 342w общая нагрузка.
На производстве общую нагрузку не разделяли, на выходе один кабель.

Наш диммер - Berker 75314021
Про бустеры сам производитель говорит, что лучше не использовать, вообще для других типов ламп.

Подскажите в каком направление копать по данному вопросу, в интернете уже просмотрел много, но толкового ничего не смог найти.

Спасибо за ваше время.

PS. Вопрос в топике.
Д.Митрий
в направлении theben, хорошие усилители
Gnuvse
Цитата(Д.Митрий @ 16.1.2018, 16:08) *
в направлении theben, хорошие усилители

Спасибо, буду изучать. rolleyes.gif
Aurelius Marcus
С тебеном не пройдёт: макс 2 канала в парралель (2*60 Вт) и + ОДИН усилитель 50 Вт. Итого 180-200 Вт. Я разбивал группы, можно было. Всё.... НАдо посмотреть в сторону HDL- левских диммеров и усилителей, те, которые на 20А.. бус прошные. Из серии SB-WL
С уважением -
Бабий Сергей
Аспект
В стандартном блоке питания светодиодных ламп функция стабилизации напряжения. Копайте в этом направлении.
Blade runner
Стабилизация тока
Д.Митрий
Цитата(Aurelius Marcus @ 19.1.2018, 11:48) *
С тебеном не пройдёт: макс 2 канала в парралель (2*60 Вт) и + ОДИН усилитель 50 Вт. Итого 180-200 Вт. Я разбивал группы, можно было. Всё.... НАдо посмотреть в сторону HDL- левских диммеров и усилителей, те, которые на 20А.. бус прошные. Из серии SB-WL
С уважением -
Бабий Сергей

Сергей, больше одного бустера на практике не пробовал, но вроде пишут что можно параллелить два канала и добавить 4 бустера.
denon
abb aa/s 4.1 + INVOLIGHT AD8 пятый год без приключений
denon
ну или так диммер reg-k/230/1000 вт Schneider Electric
Aurelius Marcus
Цитата(denon @ 21.1.2018, 4:16) *
ну или так диммер reg-k/230/1000 вт Schneider Electric

Где здесь про LED нагрузки?
Тему чтим: "..Диммирование светодиодной нагрузки(220v) с большой мощностью - от 350w.."
С уважением -
Бабий Сергей
Все аналогичные Диммеры поддерживают LED, но при этом в даташите д.б. упоминание. И мощност соответственно в 5-6 раз меньше, чем резистивная, заявленная. Да, и количество усилителей ограничено, в тебене (Дима, это для тебя), до одного.
fero_pont
День добрый!

Следует обратить внимание на то, светодиодные светильники можно диммировать по переднему и заднему фронту. Выбор способа диммирования определяется схемотехникой ПРА источника света (в данном случае светодиодов). При диммировании обычным диммером светодиодной нагрузки можно столкнуться с тем, что светильники будут включаться только с 30%, также они могут стробить. Поэтому при димеровании светодиодной нагрузки рекомендуется использовать универсальные диммеры.

Предлагаю рассмотреть следующий вариант:

Связку Диммер (Jung 3902 REGHE) + усилитель (Jung ULZ1215REG). Плюс данной связки в том, что усилители можно каскадировать. Была успешная реализация диммирования группы света из 40 светодиодных источников (по 10 Вт). Также к плюсам можно отнести то, что все оборудование можно смонтировать на DIN-рейке.

Также у меня была возможность познакомиться на объекте с усилителем HDL SB-WL-B0120 (светодиодная нагрузка на нем была 16А). Но, т.к. это не универсальный услитель, при подключении нагрузки диммирование происходило с 30%, светильники могли ни с того, ни с сего начать стробить (помогало увеличение/уменьшение уровня на 1%), усилитель шумел (при подключении светодиодной нагрузки).
Aurelius Marcus
"Плюс данной связки в том, что усилители можно каскадировать."
МИнус в том, что в описании усилителя нет упоминания работы с лед. smile.gif
Хотя с т.з. физики, для усилителя это без разницы, какая нагрузка.
Понятно, что физически он может работать и реально работает в такой связке на большую нагрузку. .
Но юридически, и тем более каскадировать.
У Theben чётко написано - макс 2 канала в парралель и + не более одного усилителя.

С уважением -
Бабий Сергей
Gnuvse
Цитата(fero_pont @ 25.1.2018, 15:03) *
День добрый!

Следует обратить внимание на то, светодиодные светильники можно диммировать по переднему и заднему фронту. Выбор способа диммирования определяется схемотехникой ПРА источника света (в данном случае светодиодов). При диммировании обычным диммером светодиодной нагрузки можно столкнуться с тем, что светильники будут включаться только с 30%, также они могут стробить. Поэтому при димеровании светодиодной нагрузки рекомендуется использовать универсальные диммеры.

Предлагаю рассмотреть следующий вариант:

Связку Диммер (Jung 3902 REGHE) + усилитель (Jung ULZ1215REG). Плюс данной связки в том, что усилители можно каскадировать. Была успешная реализация диммирования группы света из 40 светодиодных источников (по 10 Вт). Также к плюсам можно отнести то, что все оборудование можно смонтировать на DIN-рейке.

Также у меня была возможность познакомиться на объекте с усилителем HDL SB-WL-B0120 (светодиодная нагрузка на нем была 16А). Но, т.к. это не универсальный услитель, при подключении нагрузки диммирование происходило с 30%, светильники могли ни с того, ни с сего начать стробить (помогало увеличение/уменьшение уровня на 1%), усилитель шумел (при подключении светодиодной нагрузки).


Именно этот диммер и заложен, спасибо.