Доброго времени суток, господа инженеры!
Около года назад я обращался к Вам за помощью по поводу конденсата, образовывающегося в вентканале санузла.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...amp;hl=Xmel2411
С тех пор утекло много воды и выяснилось что многие работы, выполненные застройщиком не соответствуют проектной документации. Всё это было оформлено актами и жилец собирается выходить на застройщика в суд.
Но буквально перед новым годом всплывают новые факты, по поводу которых я хочу с Вами посоветоваться.
(простите за лирику)
Итак, напомню, имеется трёхэтажный многоквартирный дом с системой индивидуального поквартирного теплоснабжения (газовый настенный котёл) Заявка была по факту остановки котла, из-за отсутствия притока (котёл остановился, выдал ошибку, пришли газовики, посмотрели, сказали проблема с притоком, открыли лючок, завели котёл, велели обратиться к вентиляционщикам и удалились)
При обследовании выяснилось много интересного. Сразу оговорюсь, что выполненные работы не соответствуют проектной документации. (на фото спецификация с описанием дымохода)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
А также:
1. в приточном патрубке был обнаружен мусор;
2. приточный патрубок был "забит" в магистральный воздуховод чуть ли не на 2/3 диаметра (на фото приточная магистраль с уже извлечённым патрубком);
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3. приточная и вытяжная магистрали являются общими для всех трёх этажей здания;
4. приточная и вытяжная магистрали выполнены из оцинкованной стали,
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
причем вытяжная магистраль подверглась довольно сильной коррозии.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Теперь сам вопрос: допустимо ли объединять в вытяжную магистраль несколько котлов, в данном случае 3. В СП, СНиПах и ГОСТах ничего конкретного не нашел. Котлы Navien Ace.