stoxan08
Здравствуйте. Проектируем надземный газопровод низкого давления к котельной магазина. Врезку хотим сделать от существующего заглушенного газопровода на фасаде другого соседнего магазина. В СП 62.13330.2011 п.5.3.2 "Транзитная прокладка газопроводов всех давлений по стенам и над кровлями общественных, административных и бытовых зданий не допускается".
Есть ли какие-нибудь исключения, позволяющие использовать транзитный газопровод? Согласование с владельцем есть. Экспертиза ссылается на п.5.3.2 и запрещает.
GASPAR
1. Почитайте определение транзитного газопровода в верховном газовом документе "Технический регламент о безопасности сетей газорапределения и газопотребления".
"транзитная прокладка газопровода" - прокладка газопровода по конструкциям негазифицированного здания или помещения;

Если действующий газопровод, в который вы подключаетесь находится на стене газифицированного здания (магазина), то это не транзитная прокладка.

2. Но в вашем вопросе есть ряд неизвестных : давление, диаметр, газопотребление (расход газа). Потому мой ответ рассматривайте "как есть".
stoxan08
Газопровод на данный момент недействующий, отключен краном, был высокого давления, проложен по опорам от ГРП на расстоянии 50 м, далее по фасаду магазина и заглушен. Хотим перевести в низкое давление (переврезать после ГРП) и врезаться в месте заглушки. Других вариантов прокладок нет, по крайней мере рациональных, поэтому ищем возможность использовать этот газопровод.
GASPAR
Я так понимаю он был заглушен до того, как магазин "стал магазином". Ибо высокого давления на стене магазина быть не может. А сам магазин на котором он расположен имеет сеть газопотребления? Если да, см. ответ выше. Если нет - то прав сэксперт.
stoxan08
Да, был производственным зданием. Сам магазин запитан другим надземным газопроводом, ду 32, давление 0,003 МПа, расход неизвестен, предполагаю 10-15м3. Недействующий газопровод ду50. Прокладываем к котельной 100 кВт, расход 12 м3. Врезаться в действующий газопровод ду 32 не разрешают.
GASPAR
Моё мнение, основываясь на формулировке из технического регламента - прокладка допускается.
Другой вопрос - какой чёрт понёс вас в экспертизу smile.gif ? Такие объекты не подлежат экспертизе.

Цитата(stoxan08 @ 26.12.2017, 9:10) *
Экспертиза ссылается на п.5.3.2 и запрещает.


А что за экспертиза-то? Государственная, негосударственная, промышленной безопасности?

Цитата(stoxan08 @ 26.12.2017, 10:00) *
Прокладываем к котельной 100 кВт, расход 12 м3.


Объекты до 360 кВт не являются котельными. Для них имеется термин - теплогенераторные.