Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: настройка сбросного клапана ПСК50С-(125)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
romanich30@yandex.ru
Здравствуйте! Подскажите какой ПСК поставить на ГРП ?!?!? Ситуация в том, что после регулятора, давление 36кПа... ПСК 50-125 (заводские харак. нижнее 50кПа верхний 125кПа) постоянно потравливает газ. Газовщики сказали, что если его подтянуть то он не откроется по превышению давления и то что он постоянно потравливает это нормально(но это получается утечка и за год это в приличные барыши выйдет). Получается, что ПСК подобран неверно ??? Может нужно поменять пружину?, Или придется менять ПСК на более меньшие значения по срабатыванию? на что нужно разводить начальство... huh.gif

Газопровод среднего давления приходит 4,4 кг/см2, стоит регулятор РДГ-80(50)
sann
Настройки поменяются если поставить более мягкую пружину. А то что травит постоянно это совсем другое. Обычно причиной было трещина или продув резинового уплотнения
клапана. Разбираешь, на токарном станке аккуратно срезаешь в вареную в клапан резину , потом вырезаешь из бензомаслостойкой чтобы плотненько села в клапан и прижимаешь направляющей и затягиваешь. Мы заместо резины ставили мягкий фторопласт лет цать работает и без проблем.