ewgen1976
Здравствуйте! Живу на втором этаже двухэтажного дома. Через туалет проходит канализационный стояк. В зимний период, когда на улице минусовая температура, по стояку текут ручьи конденсата. Подскажите как это устранить. Спасибо!
инж323
оклейте трубу теплоизоляцией вроде термофлекса(К- флекса и подобное) так, что бы воздух внутренний не мог контактировать с "телом" трубы- она промерзат с крыши и на ней влага конденсируется из внутреннего воздуха. Минвата не подойдет- влажный внутренний воздух будет проходить через слой её и по прежнему будет течь конденсат.
LordN
конденсат образуется по двум причинам - высокая влажность воздуха, это первая причина, низкая температура поверхности трубы, это вторая причина.
с первой причиной надо бороться организовав вентиляцию. зимой на улице воздух сухой. как только точка росы воздуха станет ниже темп.поверхности трубы, так сразу конденсат и прекратится
со второй причиной бороться сложнее, потому что если труба холодная - скорей всего означает что фан не работает. а фан не работает, потому что труба: перемерзла, образовалась ледяная пробка, птицы/крысы гнездо свили, приточное "окно" забито и т.д. и т.п.

найдите книжку Ратникова А.А., там все это нарисовано и описано.

укрыть изоляцией можно, но это, скорей всего, только усугубит проблему.

у меня тоже второй этаж, тоже стояк, тоже на чердак.
но, стояк пластиковый и выход на чердак неплохо утеплен. порядка 50-70мм пенофола.
Stepan_SV
И у меня такая же проблема присутствует! спасибо за советы, обязательно воспользуюсь ими!