mityai
Добрый День, уважаемые форумчане!
Ситуация следущая. В 2-эт. доме есть существующие стояки, которые использовались раннее для подачи сжиженного газа в квартиры для газоиспользующего оборудования. Потом сжиженного газа не стало, подвели природный газ -наружный газопровод Д100мм для котла наружной установки по фасаду между 1 и 2 этажом через весь фасад. Вопрос в следующем: есть ли возможность использовать существующие стояки в квартирах, чтобы осуществить подачу природного газа в квартиры с газопровода Д100мм, т.е. врезаться с Д100мм на ввод сущ. разводки Ду50мм(у каждого подъезда), либо с этого газопровода Д100мм нужно делать разводку по фасаду с заходом в каждую квартиру(кухню) с фасада, с установкой запорки, ну все дела, по новым правилам...
Татьяна Удальцова
Зачем новые стояки? При переводе на природный газ просто подключаются к существующим магистралям с минимальной переделкой. У нас вот даже "обратный телескоп" получился. По трубам все равно газ идет, а не жидкость.

Стояки вообще не трогают. А вот у плит надо поставить другие форсунки в горелках или расковырять старые. Объем газа в кубах будет больше.
mityai
Подскажите еще, пожалуйста, в каком документе разрешен такой "перевод" минимальными переделками??
инж323
Цитата(Татьяна Удальцова @ 30.11.2017, 14:13) *
Зачем новые стояки? При переводе на природный газ просто подключаются к существующим магистралям с минимальной переделкой. У нас вот даже "обратный телескоп" получился. По трубам все равно газ идет, а не жидкость.

Стояки вообще не трогают. А вот у плит надо поставить другие форсунки в горелках или расковырять старые. Объем газа в кубах будет больше.

заковырять- нужно отверстие меньше. на природный в старых советских плитах нужно 0.9 мм, а на СУГ 1.0 мм.
Две от СУГА до сих пор лежат в коробке с старыми винтиками болтиками в кладовке. недавно чего то искал- встретились. уже лет 40 лежат. biggrin.gif
Татьяна Удальцова
Цитата(инж323 @ 30.11.2017, 22:48) *
заковырять- нужно отверстие меньше. на природный в старых советских плитах нужно 0.9 мм, а на СУГ 1.0 мм.
Две от СУГА до сих пор лежат в коробке с старыми винтиками болтиками в кладовке. недавно чего то искал- встретились. уже лет 40 лежат. biggrin.gif

Вот не надо ерундой болтать. Про старые плиты и 40 лет лежат. Значит 40 лет назад не те жиклеры поставили.

Природного газа по объему идет примерно в 3 раза больше и для сохранения производительности по теплу нужны форсунки (жиклеры) большего диаметра.

Наш дом этим летом переводили с СУГ на природный. У меня уже была новая плита еще на СУГ и для нее два комплекта жиклеров. Комплект для природного специально подписали и оставили. При подключении ПГ эти жиклеры и установили - они большего диаметра. А в тех квартирах, где еще старые плиты были - "рассверливали", а фактически именно "расковыривали".

Вот когда плиту с ПГ подключают, например на даче, к баллонному СУГ, то там надо жиклеры поменять на меньший диаметр. Такие комплекты как раз продаются.

Для умеющих читать прилагаю страничку из паспорта плиты. Там указаны диаметры для ПГ и СУГ. Графа "Сопло", диаметр в мм*100. Горелки теперь разной мощности, диаметр сопла разный, но везде у ПГ больше, чем у СУГ.
GASPAR
Цитата(инж323 @ 30.11.2017, 19:48) *
заковырять- нужно отверстие меньше. на природный в старых советских плитах нужно 0.9 мм, а на СУГ 1.0 мм.
Две от СУГА до сих пор лежат в коробке с старыми винтиками болтиками в кладовке. недавно чего то искал- встретились. уже лет 40 лежат. biggrin.gif


Плюсую Татьяне. Действительно отверстие в форсунках для природного газа больше. В первую очередь из-за калорийности во вторую - из за давления.

Цитата(mityai @ 30.11.2017, 12:28) *
Добрый День, уважаемые форумчане!
Ситуация следущая. В 2-эт. доме есть существующие стояки, которые использовались раннее для подачи сжиженного газа в квартиры для газоиспользующего оборудования. Потом сжиженного газа не стало, подвели природный газ -наружный газопровод Д100мм для котла наружной установки по фасаду между 1 и 2 этажом через весь фасад. Вопрос в следующем: есть ли возможность использовать существующие стояки в квартирах, чтобы осуществить подачу природного газа в квартиры с газопровода Д100мм, т.е. врезаться с Д100мм на ввод сущ. разводки Ду50мм(у каждого подъезда), либо с этого газопровода Д100мм нужно делать разводку по фасаду с заходом в каждую квартиру(кухню) с фасада, с установкой запорки, ну все дела, по новым правилам...

Вопрос тонкий. Важно понимать, у вас реконструкция всего дома, или только сети газоснабжения. В первом случае газопроводы из мест общего пользования должны быть удалены. Во втором случае - они могут эксплуатироваться, но переключение следует провести снаружи дома . А что записано в задании и в технических условиях?
mityai
Тех. условия следующие
инж323
Цитата(GASPAR @ 1.12.2017, 10:24) *
Плюсую Татьяне. Действительно отверстие в форсунках для природного газа больше. В первую очередь из-за калорийности во вторую - из за давления.

во и сравните ВМР из краника на ПГ и СУГ- и где больше диаметр отверстия. все в табличке 3 есть.
на пг- 0.65 мм, а на СУГ 0.44.
исплюсуйтесь.
Татьяна Удальцова
Цитата(инж323 @ 1.12.2017, 15:44) *
во и сравните ВМР из краника на ПГ и СУГ- и где больше диаметр отверстия. все в табличке 3 есть.
на пг- 0.65 мм, а на СУГ 0.44.
исплюсуйтесь.

Картинку прилагала специально с надписью - для тех, кто читать умеет. BMP - это винт малого расхода. Он ставится в современных плитах для того, чтобы при повороте ручки краника в положение "малое пламя" огонь не гас. В таком "специальном положении" газ поступает на конфорку только через отверстие в ВМР, а не напрямую через трубопровод крана. В ином положении ВМР не задействуется.

В старых плитах этого винта не было. Слишком сильно убавишь - горелка гаснет. А в современных плитах не гаснет.

Учитесь читать, гражданин. В жизни пригодится.
GASPAR
Судя по требованиями ТУ переключение придётся делать в квартирных стояках из необходимости ставить краны, а газопровод в лестничной клетке - вывести из эксплуатации.

Вообще ТУ смешные. И не соответствуют Постановлению 1314. Я бы на месте заказчика бы не принял в таком виде. Не указан ни расход газа, ни давление в точке подключения
инж323
Цитата(Татьяна Удальцова @ 1.12.2017, 14:23) *
Картинку прилагала специально с надписью - для тех, кто читать умеет. BMP - это винт малого расхода. Он ставится в современных плитах для того, чтобы при повороте ручки краника в положение "малое пламя" огонь не гас. В таком "специальном положении" газ поступает на конфорку только через отверстие в ВМР, а не напрямую через трубопровод крана. В ином положении ВМР не задействуется.

В старых плитах этого винта не было. Слишком сильно убавишь - горелка гаснет. А в современных плитах не гаснет.

Учитесь читать, гражданин. В жизни пригодится.

вот ить спецом полез и нашел сопло от краника той плиты.
а оно ваще 2 мм. Но тот самый спец горгазовский то прям лекцию прочел, я ж ему аж столько лет верил не проверив ( 40!!!!!! долгих лет обмана!!!), да и на ТГВ из за его убедительности пошел. Вы мне плюнули в душу, попали, и теперь очевидно жисть прожита зря.
И ведь на сопле еще и отбито "2", как жить то теперь, чему верить?