Alekseevtsev89
Здравствуйте! Две недели не проходит как перегорает эл.двигатель на установке EFO-3000 "СовПлим" (уже приобрели 3-и вентилятора и меняем по-очереди). Не знаем в чем причина, есть предположение что после установки из-за большой протяженности воздуховода создается большое сопротивление и эл.двигатель из-за этого выходит из строя, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?
tiptop
Цитата(Alekseevtsev89 @ 27.11.2017, 15:23) *
Здравствуйте! Две недели не проходит как перегорает эл.двигатель

А силу тока измеряли?

Цитата(Alekseevtsev89 @ 27.11.2017, 15:23) *
есть предположение что после установки из-за большой протяженности воздуховода создается большое сопротивление и эл.двигатель из-за этого выходит из строя, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?

Вентилятор - осевой?
Blade runner
Цитата(Alekseevtsev89 @ 27.11.2017, 14:23) *
Здравствуйте! Две недели не проходит как перегорает эл.двигатель на установке EFO-3000 "СовПлим" (уже приобрели 3-и вентилятора и меняем по-очереди). Не знаем в чем причина, есть предположение что после установки из-за большой протяженности воздуховода создается большое сопротивление и эл.двигатель из-за этого выходит из строя, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?

Проверьте присоединения и ток вентилятора по каждой фазе, не должно превышать номинал. Вообще с этого начинать надо первое включение вентилятора. Возможно фаза пропадает , это уже вопрос с пуско\защитным устройствам, должно отключать при пропадании фазы. Найдите толкового электрика.
Цитата
ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?

Скорее наоборот , напор вентилятора велик для этих воздуховодов.
coverart
Наоборот. При большом сопротивлении сети двигателю вентилятора легче вращаться. Вам надо замерить ток двигателя, отсюда делать выводы.

ответили уже.
Woodcuter
Цитата(Alekseevtsev89 @ 27.11.2017, 15:23) *
Здравствуйте! Две недели не проходит как перегорает эл.двигатель на установке EFO-3000 "СовПлим" (уже приобрели 3-и вентилятора и меняем по-очереди). Не знаем в чем причина, есть предположение что после установки из-за большой протяженности воздуховода создается большое сопротивление и эл.двигатель из-за этого выходит из строя, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?


Надо понимать "ВСЮ" ситуацию полностью - что бы "по интернету" давать хотя бы направления диагноза.

Но действительно, - если это вентилятор низкого давления - ни одному из их типов повышенное сопротивление сети действительно не страшно.
Надо понимать "что" конкретно установлено и "функционал" автоматики + что конкретно у вас делает данная установка и конкретно ее паспорт.
Alekseevtsev89
Спасибо! Начнем с замера тока на эл.двигателе
timmy
Если вентилятор включается/выключается по сигналу какого-либо реле или устройства, то нужно исключить влияние элементов силовой электроавтоматики. В моей практике ситуаций было две.

Первая ситуация была связана с неправильно подобранным режимом работы двигателя с частотником. Уходили на слишком низкие обороты, что нарушало условия отвода тепла.

Вторая ситуация была связана с неправильной работой автомата защиты двигателя. Что там неправильно работало я не знаю, но поставщик выполнил замену беззвучно.
Аспект
Цитата(Alekseevtsev89 @ 27.11.2017, 16:23) *
Здравствуйте! Две недели не проходит как перегорает эл.двигатель на установке EFO-3000 "СовПлим" (уже приобрели 3-и вентилятора и меняем по-очереди). Не знаем в чем причина, есть предположение что после установки из-за большой протяженности воздуховода создается большое сопротивление и эл.двигатель из-за этого выходит из строя, ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТО ?


Не верно. Если включить вентилятор вне вентсистемы или с демонтированными участками воздуховода, он перегрузится и сработает защита, если она есть. В Вашем случае защиты электродвигателя нет как таковой. Установите хотя-бы простейшую защиту на тепловых реле от перегруза и установите шибер или другое устройство на вентсистеме для ограничения производительности вентилятора.