Fish.ka
Здравствуйте. Имеется двухэтажное здание водоочистки подземных вод. Модульное здание. Температура воздуха внутри - +5 градусов по нормам, но также там имеются помещения для персонала. В соответствии с СП 50.133330.2012 пункт Д. 2 Для зданий производственного назначения с температурой внутреннего воздуха
ниже +12 °С энергетический паспорт не разрабатывается, а проводится расчет на
соответствие ограждающих конструкций нормативным требованиям.
Вопрос. Как сделать раздел энергоэффективность и необходим ли энергопаспорт? Заранее спасибо!
mexanik
1. Если здание менее 50 м2 - пишем Заказчику письмо с отсылкой к разд. 1 СП50 что раздел не нужен.
2. Если здание более 50 м2 (что скорее всего) то делаете расчет на соответствие приведенного сопротивления ограждений нормам + санитарно-гигиеническое условие. Если площадь помещений с постоянными рабочими местами (нахождением людей) сильно мала по сравнению с помещениями с расчетной т. +5, то и удельную теплозащитную характеристику не считаете. У меня был такой один похожий объект. Экспертизу прошел.
3. Энергетический паспорт не делаете, но необходимо в ПЗ обосновать - почему. Сам раздел выполняется по СП50
4. Проверить дату заключения договора на разработку ПСД: если до 20.09.2017 - то Вам повезло, состав тома будет такой же как в последние 5 лет. Если договор заключен после 20.09.17 - то Вам не повезло - смотрите ПП РФ от 08.09.2017 N 1081 - к разделу прицепили много чего, что необходимо будет выполнить.
Fish.ka
Спасибо большое!)