Добрый день!

Есть контроллер wago 750-889 с модулем 753-646 (и еще кучкой других модулей) Настроено как роутер, ETS сеть видит, все настраивается, программы заливаются и т.п. В ETS создано два устройства, первое - контроллер на адресе 1.0.1, второе - роутер на 1.1.0. Скриншот
С первым проблем нет, адрес прописался нормально, программа заливается, все ок. А вот со вторым проблема - при заливке адреса, оно доходит до перезагрузки и не перезагружается, заливка адреса вываливается с ошибкой, красный диод продолжает гореть. В мониторинге видно что адрес на самом деле прописывается, а дальше роутер не реагирует. Веб интерфейс это так же подтверждает - адрес меняется. Программа так же не заливается - в мониторинге видно что роутер никак на команды не отвечает.

Перезапуск не помогает, сброс через wago ethernet settings тоже.

В чем может быть проблема?
gosha-z
А версия прошивки на контроллере какая?
Stem
Видимо ошибки в топологии. Из описания не понятно.
gosha-z
Цитата(Stem @ 16.11.2017, 18:18) *
Видимо ошибки в топологии. Из описания не понятно.
Нет, этот аппарат реально двумя устройствами отображается.
АлексН
Цитата(gosha-z @ 16.11.2017, 9:41) *
А версия прошивки на контроллере какая?

01.01.19 (07)



Чтобы было понятнее что происходит, сделал несколько скриншотов (вставить как картинки не получается, извините)
настройка в веб интерфейса
ETS
групповой мониторинг
АлексН
Занятное продолжение истории. Во первых, оказалось что прошивка у меня уже старая, да и codesys тоже есть поновее, но это видимо не важно. После того как я обновил прошивку, все три адреса были вида 15.*.*, т.е. начинались с 15. Я немного удивился такому странному повороту, но отметил про себя что и в настройках роутера по умолчанию, группы до 14 фильтруются, а с 14 - роутятся. В общем я первым делом попробовал прошить адрес роутера на старый, в ETS я ничего не менял, он был 1.1.0 и все сработало!!!, потом я прошил адрес контроллера и тоже сработало, потом я подумал что как-то не красиво что два адреса из трех начинаются на 1, а один (router tunneling address) - на 15, да и ETS выдает надоедливое предупреждение что такого адреса нет в проекте и предлагает его поменять. В общем, я его поменял через интерфейс на 1.1.254 и попробовал прошить программу в роутер и ... ОБЛОМ. Вернул обратно на 15 - работает. Поменял я настройки на роутинг всех адресов в обе стороны, залил ее, поменял адрес опять на 1 - не работает.


В общем, по какой-то причине, заливка программы в роутер не работает с router tunelling address 1.1.254 и работает с 15.1.254.

После изменения настроек в роутере на роутинг всех групп адресов, реле стало реагировать команды от контроллера.

Оно конечно работает, но хотелось бы разобраться почему так и какие адреса должны быть по хорошему. Есть идеи?