skibasv
Всем доброго дня. У меня есть вопрос по правилам учета п.98 - который гласит:

В открытых и закрытых системах теплопотребления, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на узле учета с помощью приборов определяется только время работы приборов узла учета, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.

Если узел учета регистрирует время работы, массу (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также массу (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку, то по какой методике ТСО должно определять полученную тепловую энергию?
Mixaler
Этот пункт говорит о том, что при тепловой нагрузке не превышающей 0,1 Гкал/ч Вы ставите только расходомеры, так как формула для определения количества тепловой энергии в закрытой системе теплоснабжения (к примеру) будет равна Q=M1*(h1-h2) - то есть вычислитель, кроме считывания объема воды, ещё определяет энтальпию по подаче и обратке через темепературу теплоносителя и давление. Поэтому если Вам необходим узел учета, который будет вычислять количество тепловой энергии, то кроме расходомеров ещё устанавливайте термодатчики и может быть ещё и датчики давления (может быть не обязательно).
skibasv
Есть объект с тепловой нагрузкой меньше 0,1 Гкал/ч, установлен узел учета ТЭ (тепловычислитель регистрирует М1, М2, Т1, Т2, W). Тепловые сети котельной и системы отопления объектов никогда не регулировали, вследствие чего на объектах дельта Т меньше 3 градусов. Поставщик требует установить НС, при дельта Т меньше 3 гр. - остановка накопления. Вопрос: можно отказать поставщику в выполнении данного требования ссылаясь на п.98 правил УТЭ?
KARTS
Цитата(skibasv @ 21.11.2017, 5:16) *
.... Поставщик требует установить НС, при дельта Т меньше 3 гр. - остановка накопления. ....

1. Поставщик свои "хотелки" должен обосновать. Нет обоснования - шлите поставщика ...
2. Почитайте документацию на приборы, конкретно о диапазонах измерений. Вот СПТ943 к примеру (на столе лежал) открываю - диапазон измерений 0-175гр.С.
skibasv
В паспортах на приборах: Диапазон измеряемых разностей температур от 3 до 180 гр.
KARTS
Ну так ТСО правильно и требует.
skibasv
п.98 - гласит:

В открытых и закрытых системах теплопотребления, суммарная тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, на узле учета с помощью приборов определяется только время работы приборов узла учета, масса (объем) полученного и возвращенного теплоносителя, а также масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.

про нештатные ситуации упоминаний НЕТ
KARTS
Вы никак не поймёте о чём речь. При перепаде менее 3гр. Ваш узел учёта таковым не является.
И какие проблемы отрегулировать потребление, чтобы дельта была более 3гр.?
И п.98 совсем ни при чём, у Вас смонтирован полноценный узел учёта.