Доброго всем дня!
Скажите, пожалуйста, есть где-нибудь в действующей нормативке четкий запрет соединения газопроводов высокого и среднего давлений перемычкой? Заказчик в ТУ требует выполнить перемычку между газопроводами высокого и среднего давления с установкой двух отключающих устройств и штатной заглушки между ними. Во всех учебниках и следуя здравому смыслу - связь между газопроводами различных давлений осуществляется только через ГРП, а согласно всех СП и ГОСТов по газоснабжению нашёл только п.3.6 СП 42-101-2003 "Между газопроводами различных категорий давления, входящих в систему газораспределения, как правило, следует предусматривать газорегуляторные пункты (установки)." Кто-нибудь встречал жесткий запрет на данное соединение в НОРМАХ (без "как правило"). Заказчика устроит только четкая формулировка! Заранее спасибо всем откликнувшимся!!!
defuser
10.11.2017, 14:11
Отступление от "как правило" требует обоснования, а не "как хочу, так и ворочу". И Вашим обоснованием должна еще удовлетвориться экспертиза.
Coelurus
10.11.2017, 16:47
ТУ у заказчика есть на подобное действие?
Именно в ТУ заказчик и прописал "перемычку между газопроводами высокого и среднего давления с установкой двух отключающих устройств и штатной заглушки между ними"
переход одного давления на другое может происходить только с помощью автоматического Регуляторного устройства обеспечивающий получение заданных параметров сети... им не ТУ надо давать, а СТУ
словосочетание КАК ПРАВИЛО означает, что данное решение является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано
СП 62.13330 П 6.1* Общие положения
Для снижения и поддержания давления газа в сетях газораспределения и газопотребления в заданных пределах независимо от расхода газа предусматривают следующие ПРГ: газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ), газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ), подземные пункты редуцирования газа (ПРГП) и газорегуляторные установки (ГРУ), которые соответствуют настоящему разделу и ГОСТ Р 56019, а ГРПБ и ГРПШ - дополнительно ГОСТ Р 54960.
КАК ВИДИТЕ ЗДЕСЬ ДАЖЕ СЛОВО, КАК ПРАВИЛО НЕТ
А в проектах ГРП, ГРУ, как правило, имеется байпас для работы в ручном режиме при неисправности регулятора. Это, в принципе, и есть перемычка. Но она в системе ГРП (ГРУ).
99887766
13.11.2017, 11:34
Цитата(KYV86 @ 13.11.2017, 11:45)
А в проектах ГРП, ГРУ, как правило, имеется байпас для работы в ручном режиме при неисправности регулятора. Это, в принципе, и есть перемычка. Но она в системе ГРП (ГРУ).
С 2010 года, с выходом "Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления", все байпасы вне закона.
Уточните у заказчика для чего нужна эта перемычка. Возможно смысл в ней есть. Все зависит от технологической схемы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.