Полная версия этой страницы:
расход на пожар в квартале
ежик_с_окраины
17.10.2017, 20:32
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.. есть застраиваемый поэтапно квартал с населением свыше 10000 человек. по табл 5 снип - 2 пожара по 40 лс. Правильно ли, что эксперт требует прописать в ТУ - 80 лс?
Михаил I
21.12.2017, 9:37
5.2 Расход воды на наружное пожаротушение (на один пожар) зданий классов функциональной
пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 для расчета соединительных и распределительных линий водопроводной сети, а также водопроводной сети внутри микрорайона или квартала следует принимать здания, требующего наибольшего расхода воды.
СП8
Dmitry_vk
22.1.2018, 21:29
Цитата(ежик_с_окраины @ 17.10.2017, 20:32)
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться.. есть застраиваемый поэтапно квартал с населением свыше 10000 человек. по табл 5 снип - 2 пожара по 40 лс. Правильно ли, что эксперт требует прописать в ТУ - 80 лс?
Что за СНиП?
В СП8 1*15 и уточняется по бОльшему зданию.
Ferdipendoz
23.1.2018, 8:15
Свыше 10000 два пожара по 15 л/с (при двухэтажной застройке 2х10 л/с)
Dmitry_vk
23.1.2018, 9:48
Точно, я на ровно 10 000 посмотрел. Но все равно не 2*40.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,