Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояние по горизонтали от продувочного трубопровода до приточной вентиляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
chp6
В СП 42-101-2003 указано расстояние от конечного участка продувочного трубопровода до приточных устройств вентиляции - 3м(по вертикали). Есть ли где-нибудь расстояние по горизонтали?
GASPAR
думается мне - что применять нужно применительно к указанному значению. То бишь по радиусу.
99887766
Я бы все же не стал в этом вопросе опираться только на личный опыт. А обратился бы к нормативной документации. Хотя бы к ПБ 12-529-03. «8.1.45. Сбросной трубопровод должен располагаться со стороны здания, противоположной воздухозабору. Расстояние от оголовка до мест забора воздуха приточной вентиляции должно быть не менее 10 м по горизонтали и 6 м по вертикали.»
Газовик
Что то данные в СП 42-101-2003 и в ПБ 12-529-03 отличаются.
GASPAR
Вообще то ПБ 12-529-03 уже давно не дейстфуют.
ivan-l-ing
мож СП 60 п.7.3.2. Приемные устройства наружного воздуха не допускается размещать:
на расстоянии менее 8 м по горизонтали от мест сбора мусора, интенсивно используемых мест парковки для трех автомобилей и более, дорог с интенсивным движением, погрузо-разгрузочных зон, систем испарительного охлаждения, верхних частей дымовых труб, мест выброса вытяжного воздуха и мест с выделениями других загрязнений или запахов.
шима
10 м
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.