Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обязателен ли электронный корректор?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Deniskaa
Добрый день!

Ввели в эксплуатацию котельную при торговом центре в 2013 году. Был согласован счетчик Гранд-25ТК. Сейчас вышел из строя. Куплен ВК-G16T. Вдруг Межрегионгаз (Владимир) заявляет, что необходим счетчик с электронным корректором.

Т.е. получается купленый счетчик надо "выкинуть" и купить новый за 50 тыс.?

Есть какие-нибудь варианты? С чего начать? Или понять и простить?
gloom11
Был счетчик с электронным корректором - значит и новый нужен с корректором.. Все вроде логично... Счетчики ВК-G16Т оборудуются корректорами по температуре, получается измерительный комплекс СГ-ТК-Д. Кстати а просто счетчик почему не заменили, на такой же?
tiptop
Цитата(gloom11 @ 25.9.2017, 13:30) *
Был счетчик с электронным корректором - значит и новый нужен с корректором..

А если раньше счётчик был в оранжевом корпусе, то и новый должен быть в оранжевом!
klikklja
ВК-G16T у Эльстергазэлектроники нет, G16 идет с электронной термокоррекцией. Значит вы брали Нева-Метеко, у него есть с свидетельство об утверждении типа средств измерений. Погрешность точно такая же как и у Гранд и диапазон измерения такой же (по минимуму в 1 сотую различается). Поэтому пробуйте согласовать. Наверняка придется вносить изменение в проект, так как присоединение и габариты совсем другие.
gloom11
Цитата(klikklja @ 25.9.2017, 14:55) *
ВК-G16T у Эльстергазэлектроники нет

Простите а это что? http://gaselectro.ru/market/bytovye_i_komm...chiki_gaza.html
http://gaselectro.ru/market/kompleksy/komp..._gaza_sgtk.html
Для комплексов СГ-ТК-Д разработана методика выполнения измерений (Свидетельство об аттестации методики измерений № 181-560-01.00270-2013) в соответствие с которой относительная расширенная неопределенность комплекса СГ-ТК на базе счетчика газа ВК с температурными корректорами ТС215 и ТС220 не превышает ±3%, что соответствует требованиям ГОСТ Р 8.741-2011.
Deniskaa
Цитата(gloom11 @ 25.9.2017, 13:30) *
Был счетчик с электронным корректором - значит и новый нужен с корректором.. Все вроде логично... Счетчики ВК-G16Т оборудуются корректорами по температуре, получается измерительный комплекс СГ-ТК-Д. Кстати а просто счетчик почему не заменили, на такой же?


Поставщик сказал, что с этим Грандом массовые отказы - очень много выходов из строя за последнее время. Поэтому они перестали их поставлять и не советуют ставить. Да, цена у него заманчивая (около 12 тыс). Сейчас пробуем найти такой счетчик.

По поводу G16T - у него температурная механическая коррекция. Наш Межрегионгаз с недавних пор начал требовать для 16 и 25 счетчиков электронную коррекцию. Данный счетчик дооснастить электронным корректором невозможно, т.к. у него нет импульсного выхода. У простого счетчика G16 без коррекции данный выход например есть.
Газовик
Ваша главное ошибка, что сначала купили счетчик, а после разбираетесь с регионгазом. Надо было сначала сними согласовать новый счетчик, а затем покупать.
gloom11
Цитата(Deniskaa @ 25.9.2017, 16:47) *
По поводу G16T - у него температурная механическая коррекция.

newconfus.gif blink.gif
gloom11
На сайте Эльстер-Газэлектроника выложены инструкции - как дооснастить счетчик ВК-G16N электронным корректором по температуре...
klikklja
Цитата(gloom11 @ 25.9.2017, 17:14) *
Простите а это что? http://gaselectro.ru/market/bytovye_i_komm...chiki_gaza.html
http://gaselectro.ru/market/kompleksy/komp..._gaza_sgtk.html
Для комплексов СГ-ТК-Д разработана методика выполнения измерений (Свидетельство об аттестации методики измерений № 181-560-01.00270-2013) в соответствие с которой относительная расширенная неопределенность комплекса СГ-ТК на базе счетчика газа ВК с температурными корректорами ТС215 и ТС220 не превышает ±3%, что соответствует требованиям ГОСТ Р 8.741-2011.

Вы дали ссылку, а сами не прочитали, BK-G16Т Газэлектроника не производит. Будте внимательней smile.gif

Цитата(gloom11 @ 26.9.2017, 10:05) *
На сайте Эльстер-Газэлектроника выложены инструкции - как дооснастить счетчик ВК-G16N электронным корректором по температуре...

С установленной термокоррекцией нет возможность оснастить электронным корректором (два раза коррекция по температуре smile.gif ). Если бы взяли обычный ВК-G16 без буквы Т, тогда все было бы проще, отдали в сервисный центр, вам бы все сделали.
gloom11
Каюсь... лишняя буква Т.... Выпускают обычные ВК-G16, на которые прекрасно устанавливается электронный корректор..... Понятно что топикстартер уже купил с мех. термокоррекцией и электронный ему не установить..
Deniskaa
Да понятно, что с покупкой счетчика поторопился. Но у нас тут такая неразбериха с нашим межрегионгазом - на месте не согласовывают, отправляют в областной центр, там сплошная бюрократия.

В общем решил снова поставить Гранд-25ТК. Проще сейчас купить новый года на 3, а там видно будет. Я так понял там проблема с батарейкой. Наши газовщики ее не меняют, а сразу пишут акт о неисправности счетчика. В нашем паспорте написано, что замена возможно специализированной организацией. В новых паспортах прописано, что элемент питания замене не подлежит.
мс21
Корректор необходим для более точного учета расхода газа (это в интересах Межрегионгазов).
Вам без корректора будут считать по одним им известным методикам, и могут так насчитать, что корректор окупится в самый короткий срок. Спорить бесполезно. Мне вообще пригрозили считать в таком случае по установленным мощностям газоиспользующего оборудования.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.