Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водогазопроводная и бесшовная труба
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
stoxan08
Здравствуйте. Есть ГОСТ 55474-2013 "Требования к сетям газораспределения", где указана возможность использования водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75 для газопроводов давлением до 0,6 МПа (в частности использовать для подвода к ГРПШ давлением до 0,6 МПа). Но экспертиза настаивает на бесшовной трубе. Кто-нибудь сталкивался с этим или использовал ВГП трубу?
smart-bear
Послушайте эксперта, он дело говорит. Не экономьте пять копеек заказчику.

4.1.1. Выбор марок стали для труб, материалов для трубопроводной арматуры, соединительных деталей, конденсатосборников, гидрозатворов, сварочных материалов, крепежных и других элементов следует проводить с учетом давления газа, диаметра и толщины стенки газопровода, расчетной температуры наружного воздуха в районе строительства и температуры стенки трубы при эксплуатации, грунтовых и природных условий, наличия вибрационных нагрузок в соответствии с [СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002] и ГОСТ Р 55472.
4.1.2. Для строительства стальных газопроводов следует применять трубы следующих типов:
1 - бесшовные горячедеформированные (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 8731 (группа В), ГОСТ 8732 и ГОСТ Р 53383);
2 - бесшовные холоднодеформированные (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 8733 (группа В) и ГОСТ Р 54159 (группа В));
3 - прямошовные, сваренные высокочастотной контактной сваркой с одним продольным швом (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 20295, ГОСТ 10704, ГОСТ 10705 (группа В) и ГОСТ Р 54929);
4 - спирально-шовные, сваренные ДСФ спиральным швом (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 20295, ГОСТ 8696 (группа В) и ГОСТ Р 54929);
5 - прямошовные, сваренные ДСФ с одним или двумя продольными швами (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 20295, ГОСТ 10706 (группа В) и ГОСТ Р 54929);
6 - трубы печной сварки (рекомендуется применять трубы по ГОСТ 3262).

Тип 6 по ГОСТ 3262-75 - это водогазопроводные трубы.

4.2.7. Трубы из полуспокойной, кипящей углеродистой сталей и трубы печной сварки типа 6 по 4.1.2 не применяют в следующих случаях:
- при наличии вибрационных нагрузок на подводных переходах, переходах газопроводов через автомобильные дороги категорий I - IV (по [СП 34.13330.2010 Автомобильные дороги]), магистральные улицы и дороги, железные дороги, трамвайные пути и на газопроводах, прокладываемых по мостам и гидротехническим сооружениям, под покрытием автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог;
- при изготовлении соединительных деталей, отводов и компенсирующих устройств для газопроводов среднего и высокого давлений методом холодного гнутья;
- для подземных газопроводов, прокладываемых в особых условиях в соответствии с [СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002].
stoxan08
Дело не в заказчике, планируется большое число ГРПШ в поселке, материалы наши, а бесшовную трубу сложно найти.
"4.2.7 ... Трубы не используются для газопроводов среднего/высокого давления методом холодного гнутья".
Поэтому планируем использовать отводы без изгибов газопровода.
GASPAR
Цитата(smart-bear @ 20.9.2017, 9:14) *
Послушайте эксперта, он дело говорит. Не экономьте пять копеек заказчику.


Эксперт должен привести мотивированный отказ,а не свою хотелку. Позвольте спросить, как навинтить и приварить на метрическую резьбу (трубы по ГОСТ 8732-78 и 8734-75) арматуру, регулятор - которые в 99% имею дюймовую резьбу или типоразмер?
Да трубы по ГОСТ 3262-75* не рекомендуются к применению в определённых случаях. Если у аскера нет этих случаев - не вижу запрет их применения.

Цитата(stoxan08 @ 20.9.2017, 9:45) *
а бесшовную трубу сложно найти.


Можно электросварную по ГОСТ 10704-91. Её проще найти
smart-bear
Проблемы снабженцев или монтажников не должны волновать эксперта.
Экспертиза проекта проводится для того, чтобы была обеспечена безопасная эксплуатация.
Водогазопроводные трубы на низком давлении - да ради бога, а на высоком давлении (6 бар) экономия-оправдания как-то неуместны.
GASPAR
Цитата(smart-bear @ 21.9.2017, 8:11) *
Проблемы снабженцев или монтажников не должны волновать эксперта.
Экспертиза проекта проводится для того, чтобы была обеспечена безопасная эксплуатация.
Водогазопроводные трубы на низком давлении - да ради бога, а на высоком давлении (6 бар) экономия-оправдания как-то неуместны.

Хотелки эксперта, не подкрепленные ссылкой на нормативно-техническую документацию не должны волновать заказчика ' подрядчика или еще кого. Замечание без ссылки на нтд - позор эксперту. Все остальное - просто слова. СП 42-102-2004 допускает применение водогозапроводных труб, кроме оговоренных случаев. Я привел ссылку, а у вас прмто слова. Это все вода.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.