Airat GIB.
Доброго времени суток. Тема была но достаточно давно. У меня вопрос проетируете ли вы двухступенчатое регулирование? У меня ситуация такая Высокое давление 1.2 МПа надо понизить до низкого 0.003 МПа, отправил на завод опросник они мне прислали шкаф с двухступенчатым регулированием. ссылаются на ГОСТ Р 56019-2014 8.2.4 Редуцирование с входного давления 0,6 МПа и более на выходное давление 0,005 МПаи менее должно быть двухступенчатым и последовательным." Раньше всегда проектировал с высокого сразу на низкое у экспертизы и эксплуатирующих организаций вопросы не возникали. Может сейчас придераются?
klikklja
Требование не обязательное. Зависит от региона, где как требую. По моему опыту: Оренбург и еще пару регионов, сейчас не вспомню.