Дмитрий Иркутский
Добрый день. Помогите разобраться. Монтирую чилер Q = 260 кВт. Чилер со встроенным гидромудулем в составе: ( расширительный бак и сдвоенные насосы) в данном случае чилер будет работать только на одну приточную установку, вопрос? нужен аккумулирующий бак или нет, проекта как такового нет. Чилер с воздушным охлаждением, теплоноситель вода 7-12. Приточная установка 60000 м3/ч.
Blade runner
Цитата(Дмитрий Иркутский @ 12.9.2017, 19:18) *
Добрый день. Помогите разобраться. Монтирую чилер Q = 260 кВт. Чилер со встроенным гидромудулем в составе: ( расширительный бак и сдвоенные насосы) в данном случае чилер будет работать только на одну приточную установку, вопрос? нужен аккумулирующий бак или нет, проекта как такового нет. Чилер с воздушным охлаждением, теплоноситель вода 7-12. Приточная установка 60000 м3/ч.

Нужен.
v-david
погибнет ваш чиллер с водой по зиме... Може не с первого раза, но разморозят. Так что хоть с баком ставьте, хоть без бака - все равно.
Дмитрий Иркутский
То, что погибнет знаю спасибо. Но заказчика не переубедить.
Дмитрий Иркутский
Еще несколько вопросов:
- насосная группа в данном чилере на обратке, акк. бак я тоже ставлю на обратке перед чилером и соответственно перед насосной группой, сам акк. бак создает сопротивление?
- примерно прикинул сопротивление сети и всех элементов ( фильтр, балансир, 3-х ходовой, теплообменник приточки, теплообменник на чилере (испаритель), получилась очень приличное сопротивление 181 кПА. Распологаемый напор насосов 208 кПа. Данная характеристика насосов дана при каком расходе? Если понадобиться ставить дополнительную группу насосов, то как ее завязать на чилер или отдельно городить шкаф включения или управления??? Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Гидравлику как правило никто не считал.
v-david
Вы меня пугаете! Может все-таки обратитесь к специалистам?
Дмитрий Иркутский
Цитата(v-david @ 13.9.2017, 7:46) *
Вы меня пугаете! Может все-таки обратитесь к специалистам?

А что здесь не так. Если Вы специалист сделайте проект я оплачу.
Дмитрий Иркутский
Куда тема делась?
Blade runner
ТС и обратился к специалистам.
Дмитрий Иркутский
Цитата(Blade runner @ 13.9.2017, 9:06) *
ТС и обратился к специалистам.

Добрый день можете помочь с проектом?
Blade runner
Цитата(Дмитрий Иркутский @ 13.9.2017, 8:25) *
Добрый день можете помочь с проектом?

я бы помог, но я не проектировщик, разве что приблизительно прикинуть.
Skaramush
Цитата(Дмитрий Иркутский @ 13.9.2017, 9:43) *
Куда тема делась?

Переехала по месту назначения. Кстати, странно задавать такой вопрос в той самой теме.
v-david
Цитата(Дмитрий Иркутский @ 13.9.2017, 8:22) *
А что здесь не так.
?
Цитата(Дмитрий Иркутский @ 13.9.2017, 0:05) *
Еще несколько вопросов:
Данная характеристика насосов дана при каком расходе?

А нам-то здесь откуда знать? Ни модель чиллера, ни насосов Вы не назвали...
Цитата(Дмитрий Иркутский @ 13.9.2017, 0:05) *
Еще несколько вопросов:
Если понадобиться ставить дополнительную группу насосов...

Последовательно? так не делают
Цитата(Дмитрий Иркутский @ 13.9.2017, 0:05) *
получилась очень приличное сопротивление 181 кПА. ... Гидравлику как правило никто не считал.

Это как? О чем речь?
ivan-l-ing
60000м3/ч 260кВт ХМ это с 33гр. до 20
зачем вам бак? у вас наружка летняя какая? +40?