Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Энергетический паспорт 100-летнего здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Fish.ka
Здравствуйте. Имеется здание IX в. постройки. Делаем проект реконструкции. Первый этаж не трогаем, а на втором поднимаем стены. Так вот, в соответствии с СП 50.13330.2012 необходимо сделать энергопаспорт. Вопросы:

1. Как принять теплопроводность стены, если приблизительно толщина 380-770 (в описании нашли) из сплошного кирпича. Какой кирпич принять? только если из кирпича-по теплопроводности не проходит. и второй этаж ГИП конструктору сказал делать 380 из кирпича (без утеплителя).

2. Нужно делать 2 энергопаспорта, если на 1-м этаже магазин, а на втором кабинеты? Я так понимаю нужно сделать 1 энергопаспорт, только считать 2 этажа по отдельности - на +16 на магазин и на +21 на кабинеты.
timmy
а куда делся предыдущий энергопаспорт? Его не делали? Чем обосновали отказ? Кирпич надо отдать на исследования. Он изготовлен по старым технологическим картам, соответственно может не соответствовать современным нормам. Ну и конструкцию стены вам бы как-то изучить надо.
tpa2009
IX в. - и не памятник?

Если все же 19-го века, то измеряли в Москве несколько старых зданий, 1902 и 1917 годов, из кирпича, фактическая теплопроводность не сильно отличалась от справочной из наших СНиП. 500мм - R = 1.1; 700-800 мм - R = 1.32.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.