Qaz1
Здравствуйте!

Пожалуйста, помогите разобраться с возможностью удобной установки крана отключения контура отопления в системе отопления открытого типа с естественной циркуляцией теплоносителя при использовании двухконтурного котла.

Сейчас возникла необходимость замены одного двухконтурного напольного котла на новый аналогичного принципа, но другого производителя, при этом система отопления переделываться не будет. На схемах интернете и в инструкции на котел рекомендуют устанавливать кран вкл/выкл циркуляции теплоносителя по системе отопления на обратный трубопровод и дополнительно монтировать перепускную трубу и кран на ней. Видимо для того, чтобы в летний период теплоноситель циркулировал по малому кругу и только грел воду в контуре горячего водоснабжения и не отапливал помещения. (рис.1). Вроде все верно. Но ранее, на системе которая проработала почти 3 десятка лет, кран отключения контура отопления стоял на трубопроводе на выходе из котла, т.к. установить его на обратку конструктивно не представляется возможным без трудоемкого и дорогостоящего перепланирования места установки котла и т.п. Перепускной трубы тоже не было. Т.е. при закрытом контуре отопления расширяющийся теплоноситель, по идее, должен был выдавливаться вниз теплообменника котла и поступать в расширительный бак обратным ходом, т.к. перекрытый кран на подаче не давал ему возможности поступления в расширительный бак по традиционному маршруту. (рис.2)

Пожалуйста, подскажите возможна ли подобная конструкция (рис. 2) (отмечено красным цветом) и расположение кранов в системе отопления или не допустима? Сантехники, которые собираются заменять котел, сказали, что ничего страшного в этой схеме нет и они все оставят также, потому что чтобы установить краны в "правильных" местах нужно очень много и дорого переделывать, в том числе и не только по сантехнике и газу, но и строительные работы на капитальных стенах помещения. Нужна ли перепускная труба для малого круга отопления?
Лично я считаю, что по законам термодинамики подобная схема не желательна.

Ранее был установлен двухконтурный газовый котел "Дон-16", теперь будет "Житомир 3 - 15".

Заранее благодарю за помощь и разъяснение.

Галиев
Т.е. старый котел был без перемычки тридцать лет и работал, а новый котел Вы боитесь ставить по старой схеме?
Qaz1
Цитата(Галиев @ 7.9.2017, 19:10) *
Т.е. старый котел был без перемычки тридцать лет и работал, а новый котел Вы боитесь ставить по старой схеме?


Меня больше не необходимость перемычки волнует (хотя в инструкции к котлу указывается, что прерывание циркуляции теплоносителя через котел недопустимо (рис. 3,4) , а безопасность установки запорного крана контура отопления вверху на выходе из котла, а не внизу на входе в котел от обратной магистрали отопления. Насколько это безопасно? Получается, что расширяемый теплоноситель, при закрытом кране, должен выдавливаться из теплообменника не вверх (по законам физики), а вниз - в обратную магистраль и далее в расширительный бак, иного пути нет.
Извиняюсь, если пишу глупости. Я не сантехник. Просто читаю инструкцию к котлу и смотрю схемы отопления в интернете. Пытаюсь разобраться.
Галиев
1. Вода расширяется во все стороны, это тепло движется только вверх, согласно законов физики. В Вашем случае необходимость запорной арматуры обусловлена отключением присоединенной системы отопления в летний период для работы котла на ГВС. Кран на подающей трубе будет работать так же эффективно как и на обратной, главное, что бы на котле был закрыт только один кран - либо на подаче, либо на обратке.
2. Конструкция "Житомира" не двухконтурная, это не верно, такой агрегат называется правильно "котел - бойлер". Для того, что бы змеевик ГВС нагревался, необходима хорошая циркуляция теплоносителя внутри котла, при отсутствии указанной перемычки эффективность работы котла на нагрев ГВС будет низкой. Для "посуду помыть" его и так конечно хватит, а "для побольше" я бы на эту перемычку маленький насос поставил.
Qaz1
Цитата(Галиев @ 8.9.2017, 10:50) *
1. Вода расширяется во все стороны, это тепло движется только вверх, согласно законов физики. В Вашем случае необходимость запорной арматуры обусловлена отключением присоединенной системы отопления в летний период для работы котла на ГВС. Кран на подающей трубе будет работать так же эффективно как и на обратной, главное, что бы на котле был закрыт только один кран - либо на подаче, либо на обратке.
2. Конструкция "Житомира" не двухконтурная, это не верно, такой агрегат называется правильно "котел - бойлер". Для того, что бы змеевик ГВС нагревался, необходима хорошая циркуляция теплоносителя внутри котла, при отсутствии указанной перемычки эффективность работы котла на нагрев ГВС будет низкой. Для "посуду помыть" его и так конечно хватит, а "для побольше" я бы на эту перемычку маленький насос поставил.


Спасибо за помощь. Сейчас вроде более понятно стало. Контур ГВС не будет сильно нагружен - будет пользоваться один человек - либо посуду будет мыть, либо умываться. Поэтому эффективность ГВС в моем случае вторична. Для меня самое главное было выяснить БЕЗОПАСНОСТЬ перекрытия контура отопления на выходе теплоносителя из котла и движении вытесняемой из теплоносителя жидкости в расширительный бак не по стояку подачи, а через обратку при работающем котле и пользовании только ГВС
Qaz1
Цитата(Галиев @ 8.9.2017, 10:50) *
1. Вода расширяется во все стороны, это тепло движется только вверх, согласно законов физики. В Вашем случае необходимость запорной арматуры обусловлена отключением присоединенной системы отопления в летний период для работы котла на ГВС. Кран на подающей трубе будет работать так же эффективно как и на обратной, главное, что бы на котле был закрыт только один кран - либо на подаче, либо на обратке.


Такой вариант установки возможен? Для пользования только ГВС в летний период кран на подаче перекрывается, а на перемычке открывается и расширяемый теплоноситель выдавливается в расширительный бак через обратку? Бак установлен вверху над котлом на стояке подачи. Безопасно?
Извиняюсь, если переспрашиваю неоднократно элементарные вещи.
Фото позаимствовал у автора на одном из сайтов. Надеюсь, что он не обидится.
Галиев
Такой вариант установки возможен. Повторюсь, главное, что бы между котлом и расширительным баком не было запорной арматуры, через обратку ли, отдельной трубкой - не важно.
На заметку:
- у шаровых кранов нет промежуточного положения, либо закрыт, либо открыт полностью;
- на случай замены крана нужно два сгона, а лучше "американка". На фото, что бы заменить краны придется отсоединять котел.
Qaz1
Цитата(Галиев @ 8.9.2017, 12:57) *
Такой вариант установки возможен. Повторюсь, главное, что бы между котлом и расширительным баком не было запорной арматуры, через обратку ли, отдельной трубкой - не важно.
На заметку:
- у шаровых кранов нет промежуточного положения, либо закрыт, либо открыт полностью;
- на случай замены крана нужно два сгона, а лучше "американка". На фото, что бы заменить краны придется отсоединять котел.


Спасибо большое за объяснение и помощь. Теперь вроде все понятно