ntgkjnt[ybr
добрый день коллеги. есть проблема, бак-аккумулятор 2000м3 t верх=81градус, tниз=51градус, tнаружного возд. = +12, t на поверности теплоизоляции (100мм мин плита покрытая оцинковкой) +1 градус. понимаю что изоляция не держит. как аргументированно и попроще объяснить деньгодержателям что надо переделывать изоляцию, пытался объяснить говорят такого не может быть.
Татьяна Удальцова
Найдите мужика с тепловизором, за 10 минут сделает кучу снимков. Всё будет наглядно.
Leonid L
Цитата(ntgkjnt[ybr @ 7.9.2017, 15:03) *
добрый день коллеги. есть проблема, бак-аккумулятор 2000м3 t верх=81градус, tниз=51градус, tнаружного возд. = +12, t на поверности теплоизоляции (100мм мин плита покрытая оцинковкой) +1 градус. понимаю что изоляция не держит. как аргументированно и попроще объяснить деньгодержателям что надо переделывать изоляцию, пытался объяснить говорят такого не может быть.


+ 1 от чего, воды или наружного воздуха (тогда хорошая изоляция)

да зачем тепловизор. посчитайте по температуре стенки тепловой поток, умножьте на площадь и покажите сколько они тепла в сутки и месяц тратят.
tpa2009
Да, на тепловизорах с автоматической шкалой любой бак одинаково красным будет, хоть с теплоизоляцией, хоть вообще без нее.

А 0,1 м минваты - это вообще то очень хорошая теплоизоляция, дополнительное увеличение слоя очень мало что даст.
semdesyat dva
В тепловизоре бак покрытый оцинковкой будет выглядеть зеркальным, переливаясь всеми цветами из-за отражения неба и окружающих предметов. Более точно можно подсчитать по разнице температур на входи и на выходе из бака. На сколько градусов в нем остывает вода при каком-то определенном расходе. Если какое-то время система работает со стабильными параметрами.