Добрый день!
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться. Проживаю в пятиэтажной хрущевке, на 1-м этаже.
В 2003г., согласно проекту, установили газовую колонку "Нева" и газ. плиту.
В этом году в ЖЭКе мне сообщают, что от соседки с 5-го этажа поступила жалоба, о том, что я "врезала" свою колонку
в её дымоходный канал. У неё котёл был установлен раньше в 2000 году.

Главный инженер ЖЕКа посоветовала предупредительным тоном, чтобы я подключилась к какому-нибудь другому дымоходу и быстрее решала этот вопрос за свой счет, иначе соседка может просто перекрыть мне дымоход. helpsmilie.gif
Кого считать ответственным в данной ситуации?
Если можно, помогите решить вопрос.
Буду признательна за ссылку на нормативную документацию.
С уважением, Елена.


GASPAR
Цитата(Feo-Crimea @ 24.8.2017, 14:45) *
Добрый день!
Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться. Проживаю в пятиэтажной хрущевке, на 1-м этаже.
В 2003г., согласно проекту, установили газовую колонку "Нева" и газ. плиту.
В этом году в ЖЭКе мне сообщают, что от соседки с 5-го этажа поступила жалоба, о том, что я "врезала" свою колонку
в её дымоходный канал. У неё котёл был установлен раньше в 2000 году.

Главный инженер ЖЕКа посоветовала предупредительным тоном, чтобы я подключилась к какому-нибудь другому дымоходу и быстрее решала этот вопрос за свой счет, иначе соседка может просто перекрыть мне дымоход. helpsmilie.gif
Кого считать ответственным в данной ситуации?
Если можно, помогите решить вопрос.
Буду признательна за ссылку на нормативную документацию.
С уважением, Елена.


Я бы не постеснялся спросить, а где был главный инженер ЖЭКА всё это время?. Обследование дымовых каналов согласно Постановления Правительства РФ №410 от 14.05.2013г "О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" производится несколько раз в год с оформлением акта. На этой стадии можно указать на нарушение, но как я понял никаких обслеований не проводилось .Вы платите за обслуживание жилья, в которое должна входить эта услуга.
Что касается сути вопроса - если идут жалобы, значит с дымоходом что-то не то. Не доводите до несчастного случая с угаревшими соседями. Пусть ЖЭК проведёт вменяемое ему законодательством обследования всех каналов по вашему стояку и определит их техническое состояние. Мастер -приёмщик в акте должен дать рекомендации как и что исправить, если того требует ситуация..
Feo-Crimea
Благодарю за содержательный ответ. rolleyes.gif
proekt-gaz
А какое подключение обозначено в согласованном проекте?
Feo-Crimea
добрый день! во вложении фрагмент подключения к ДВК,
если эта не та стр., я прикреплю другую.
С уважением, Елена
GASPAR
Что это такое? Если акт обследования, то акте должны быть раскладка каналов по всем квартирам, а у вас только видимо для вашей. Если из проекта - то отрубить руки проектантам. Чертёж - ни о чём.
Elena-87
Добрый день! Кто сталкивался с установкой газовой колонкой в квартире многоквартирного жилого дома до 5 этажей? Требуется помощь, нормы и ссылки что колонку можно ставить или нельзя на 2018г. Собственники квартир вывели дополнительный вентиляционный канал через фасад жилого дома, освободив существующий вентиляционный канал для подключение к нему дымохода от колонки, на основании акта от ВДПО об герметичности данных каналов и возможности к ним подключения. У меня вопрос какие нормы установки колонки в квартирах многоквартирного жилого дома. Можно ли устанавливать с открытой камерой сгорания?
Земский
]какие нормы установки колонки в квартирах многоквартирного жилого дома. Можно ли устанавливать с открытой камерой сгорания?

Посмотрите СП60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.