Цитата(yozik @ 16.3.2021, 15:44)
1. ГОСТ Р МЭК 60917-1-2011 Модульный принцип построения базовых несущих конструкций для электронного оборудования.
определения.
Для тех кто плохо учился в школе трехмерная это не только ширина, но и высота, и глубина.
Идем дальше.
Название DIN рейка приобрела от стандарта которому соответствует
DIN 43880 Приборы электрические встроенные. Габаритные и соответствующие им монтажные размеры
Если вы его посмотрите там есть картинка с габаритами стандартного модуля.
Я могу. А вы их даже не знаете. Да, да ГОСТы и другие стандарты.
1. Указаный мной Eaton овский автомат является автоматом защиты двигателя по назначению. И соответствует стандартам на такие устройства. Что и сообщил производитель в документах.
2. Половина автоматов защиты двигателя от разных производителей тоже
При этом как ни странно это не мешает им являтся автоматами защиты двигателя
Знакомый ГОСТ Р МЭК 60917, сталкивался.
Однако он предназначен для
электронного оборудования. Область, конечно, близкая. Но у нас речь идет о распределительных щитах для электроэнергии.
Считаю отсылку к этому ГОСТу некорректной.
Переходим к DIN 43880.
В нем есть типоразмеры (приведу для 1-3) для корпусов электроприборов.
Монтажная ширина a=18*n, где n=0.5, 1.0, 1.5, 2.0 и т.д.
Монтажная глубина, т.е. расстояние от лицевой плоскости DIN-рейки до края рукоятки управления в промежуточном положении (максимальная) 55, 70 и 92,5 мм.
Рассмотрим автоматические выключатели, заявляемые производителями, как модульные:
SH201 - монтажная глубина 67 мм (ABB).
PL6 C16/1 - монтажная глубина 70 мм (EATON).
ВА 47-29 - монтажная глубина 70 мм (IEK).
RX3 419666 - монтажная глубина 71 мм (Legrand).
ВА 47-63 - монтажная глубина 72 мм (EKF).
ВА 47-100 - монтажная глубина 73 мм (EKF).
ВА 47-100 - монтажная глубина 75 мм (IEK).
CDB2-125 - монтажная глубина 75 мм (DELIXI).
Как видим, монтажная глубина у некоторых моделей превышает максимальную на величину 1-5 мм.
Какой у них типоразмер? Получается, не 2-й, а 3-й?
У сабжевого печального щитка ЩРН-ПГ паспорта нет.
Указания максимального тока нет.
Указания типоразмеров модульного оборудования, которое допускается устанавливать в щиток нет.
Получается, перед монтажом нужно штангенциркулем измерять глубину щитка и монтажную глубину аппаратуры,
чтобы, не дай бог, рукоятка какого-нибудь мощного автомата не заклинила об закрытую дверцу?
Вот пришел ответ от EKF:
Цитата
устройство АПД-32 по общепринятой классификации не относится к модульному оборудованию. Высота утсройства (от посадки на дин-рейку до рычага-выключателя) примерно на 5мм больше, чем у стандартного модульного автомата. И данные щиты не рассчитаны на их установку.
При сборке универсальных щитов или щитов с монтажной панелью, я конечно же учитываю требования к размещению приборов.
Думал, что все приличные распределительные пластиковые боксы унифицированы по глубине для основных распространенных автоматов.
yozikБыл не прав. Признаю свою ошибку.