Nel71
Уважаемые специалисты, помогите найти ответ.
Есть небольшой объект:
- Tac vista 5 (NIC852);
- LIP-3333ECTB (СЕА-709/IP);
- Шкафы 11 шт с Xenta 401, 451A, 421A.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Возможно ли сконфигурировать в ТAC vista “LON классическую сеть ТAC ” на LIP-3333ECTB (СЕА-709/IP) без использования дополнительного софта (драйверы Loytec не в счет)?
Дело в том, что после знакомства с проектом я консультировался в SE и меня уверяли, что проблем c конфигурацией сети не будет. Консультация была устной по телефону и возможно мы друг друга не поняли (не удалось донести корректно информацию о проекте), поэтому вопрос задаю с картинками.
На практике конфигурация LIP-3333ECTB в качестве CS (communication server) и драйвера NIC-852 проходит успешно, конфигурация порта “Communication Port-Loytec” и сети “LonWorks Network” в TAC vista проходит успешно, порт и сеть «онлайн» и тишина…
shavr
"Commision and Download" делали? судя по звездочке рядом с PV1 нет, потому и не работает.
Nel71
Спасибо за ответ.
"Commision and Download" делал, но операция завершалась ошибкой.

Надеюсь, проблема решилась после перевода CEA-709 в режим «Smart Switch» удалость провести "Commision and Download", но в онлайн котроллер появился только после перезапуска TACVistaServer и TACVistaWorkstation.