Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Необычное применение регуляторов РДП-100
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
sann
Когда то давно в этом ГРП стояли дросселя и исполнительные механизмы их управления после закупили эти регуляторы . На вид совсем не новые потрепанные и видно что где то уже стояли. Паспорта есть но на сами регуляторы совсем не похожи . Отличия сводятся к пилоту. Пилот не обычный довольно таки маленький но самое главное к нему не подходит импульс с выходного давления. И за этого регулятор совсем не следит ни за давлением после ни за расходом. Как мы поняли пилот открывает регулятор плавно с фиксацией в любом положении от закрытого до полностью открытого. На входе у меня 10 бар на выходе хотелось четко 3 бар но в зависимости от расходов по факту от 2.5 до 4 бар. Что это за схема такая подключения регулятора и как ее подружить с выходным давлением ?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Нажмите для просмотра прикрепленного файла




zorik2
Вроде как клон РДП с которых сняли стабилизатор и пилот.
sann
Пилот и правда тут не понятный , а насчет стабилизатора есть РДП работают без него прекрасно.Вот пример.Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.