Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена автоматики горелки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
tran
Доброго времени суток!
Появилась необходимость модернизации оборудования крематора, работающего на газе ТБК с горелкой ГТГ-2.5А (http://www.sushilkabr.ru/7.php) в виду некорректной работы (она обусловлена многими причинами, в том числе непродуманность конструкции, использовании клапанной группы БПГ-5, созданной еще при царе Горохе, отсутствием должной работы автоматики и согласованностью работы вентиляторов горелки, двигатель которой подключен к частотнику, и вентилятора дымососа, высокой степенью влияния человеческого фактора (оператор может сам регулировать всевозможные задвижки вручную на горелке и дымососе и т.п.....).
Планируется поставить автоматику теплогенератора АГОС-5 (http://www.ezm.ru/catalog/teplogeneratory-vozdukhonagrevateli/teplogenerator-vozdukhonagrevatel-agos/) с соответствующими клапанами, оборудовать задвижки дутьевого вентилятора горелки и дымосос автоматическими приводами, чтобы оператор не мог их дергать, и автоматическим регулированием по разряжению/температуре дымовых газов. Производитель АГОС-5 все предусмотрел и рассчитал.

Только теперь возник вопрос, а как это все сделать официально (де юре))). При общении с начальником РТН по газ надзору, главным инженером и техническим директорами завода, производящими АГОС нарисовались три варианта:

1) Провести техперевооружение ОПО в составе сети газопотребления в части замены газовых клапанов. Сделать проект, нарисовать все изменения и пройти экспертизу по промбезопасности. Заново провести и сдать ПНР. (рекомендация РТН). Только у меня возникает вопрос, ведь клапана находятся вне состава газовой линии? В паспорте горелки на родные клапана прямого упоминания нет))) Не указана их модель даже и т.п. По сути ведь это модернизация горелки? Которую нужно будет сертифицировать?

2) Представители завода АГОС настаивают на ремонте (мол неисправность родных клапанов БПГ-5, негерметичность и т.п.), а поскольку их не найти в продаже, они физически/морально устарели поменять на современные клапана с установкой соответствующей автоматики. Но!!! РТН против - они ссылаются на то, что под ремонтом понимается замена детали на идентичную.

3) Провести техперевооружение в части замены горелки, и тут, вроде бы, все ясно и понятно... Но!!! Эта процедура (учитывая стоимость горелки АГОС на 500 кВт) встает Заказчику в приличную сумму...

Прошу, пожалуйста, Вашего экспертного мнения, уважаемые форумчане. Заранее спасибо! Извиняюсь за неточность некоторых формулировок.
WRybkin
Зарабатываем деньги на варианте 1 - делаем техперевооружение систем газопотребления. На котлах ДКВР, ПТВМ,...выбрасываем старые клапана и ставим новые со своей автоматикой в соответствии с действующими правилами. К горелкам они никакого отношения не имеют, но режимная наладка по правилам должна быть. Мне как инженеру второй вариант ближе, но юристы-инспектора против него возражают. Иногда в рамках той же работы заодно меняем горелки, для этого нужно одобрение завода-изготовителя котла.
tran
Цитата(WRybkin @ 26.7.2017, 21:07) *
Зарабатываем деньги на варианте 1 - делаем техперевооружение систем газопотребления. На котлах ДКВР, ПТВМ,...выбрасываем старые клапана и ставим новые со своей автоматикой в соответствии с действующими правилами. К горелкам они никакого отношения не имеют, но режимная наладка по правилам должна быть. Мне как инженеру второй вариант ближе, но юристы-инспектора против него возражают. Иногда в рамках той же работы заодно меняем горелки, для этого нужно одобрение завода-изготовителя котла.


Спасибо! Уважаемый WRybkin, а не могли бы Вы, пожалуйста, поподробней описать сам процесс? Дело в том, что сталкиваюсь с ситуацией впервые, тем более что блок автоматики меняться будет, клапана и на задвижки сервопривода ставятся. Вроде бы как в конструктив горелки вмешиваемся.
Заранее Вам спасибо!
WRybkin
Заключается договор на проектирование, делается проект технического перевооружения, разделы ГСВ и АГСВ (АТМ, АК), проект проходит экспертизу промышленной безопасности, регистрируется в Ростехнадзоре и вперёд, к монтажникам и наладчикам. Они варят и собирают новую трубу с новой арматурой, подключаемую к старой горелке, ставят шкаф автоматики, делают наладку автоматики и процесса горения и сдают работу комиссии из заказчика и инспектора ростехнадзора. Некоторые инспектора требуют ещё взять ТУ в райгазе и согласовывать с ним(райгазом) проект и сдачу. В Вашем случае всё совсем просто, Вы уже и трубу с арматурой, и автоматку сами подобрали, осталось только нарисовать, как их поставить, утвердить, смонтировать и наладить. http://gazstroy-service.ru/
tran
Только вот немного все-таки непонятно, что перевооружать? Есть газовая линия в проекте (на ней не указаны никакие клапана и т.п.), которая подходит к горелке и собственно сама горелка.... Просто показывать, что клапанов не было на газовой линии, а при тех. перевооружении они появятся?
T-rex
Перевооружаете не горелку, а объект. На чертежах будет изображен демонтаж старого и монтаж нового
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.