marysiy
Здравствуйте!
На УПСВН (установка подготовки сверхвязкой нефти) имеется ГРПБ. Стоит на фундаменте - фундамент-ж/б плита. В ГРПБ входит газ высокого давления 0,9 МПа и выходит газ среднего давления 0,3-0,1 МПа.
Газопровод среднего Р на выходе на расстоянии 5 м делает ответвление на установку УУЛФ и вот этот УУЛФный трубопровод газа диаметром 100 идет вдоль ГРПБ . Расстояние от фундамента ГРПБ до стенки газопровода 3,0 м. В СП 62 Приложение Б.1* написано, что расстояние должно быть 5 м, но в таблице 5* примечания п. 9 "Расстояния от газопроводов, относящихся к ПРГ, расстояния не нормируются".
Вопрос - считать ли эту 100-ку газопроводом, относящимся к ГРПБ?
marysiy
Понимаю, что видимо этот газопровод уже не относится к ГРПБ. Это только входные и выходные газопроводы попадают под термин "входной,выходной". Тогда в стесненных условиях какие мероприятия проводят на надземных газопроводах ? Про подземные сказано в п.5.1.1* СП62, а про надземные - ни слова.