Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замена вводной задвижки в ГРП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
SSS228
Добрый день, необходимо произвести замену задвижки Ду200 на гоазопроводе 0,6 МПа, возник вопрос как писать наряд, и нужна-ли продука газопровода после того когда спустили газ с ГРП, длина 5 км. Что писать 2 наряда я понимаю, один на задвижку другой на продувку. Но по факту как это у нас сделано мы такую работу провести не сможем, и компрессора такого нет. Спасибо.
SSS228
Цитата(zorik2 @ 5.7.2017, 13:35) *

в этой теме был уже перед тем как вопрос задать, может проще спрошу, Нужно продувать 5 км газопровода или нет. после того как газ спустил
zorik2
ГОСТ Р 54983-20112 http://www.internet-law.ru/gosts/gost/53337/
bord
Требование о продувке воздухом или инертным газом и установки заглушек обязательны только при выполнении сварочных работ и газовой резки на газопроводах в колодцах, туннелях, коллекторах, технических подпольях, помещениях ГРП (ГРПБ) и ГРУ (п.163 ФНиП Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления).
При замене оборудования п.180 ФНиП требует отключение газопровода с установкой заглушек.
Газовая резка и сварка на действующих газопроводах допускается при давлении газа 0,0004 - 0,002 мегапаскаля (п.164 ФНиП).
Замена прокладок фланцевых соединений на наружных газопроводах допускается при давлении газа в газопроводе 0,0004 - 0,002 мегапаскаля (п.182 ФНиП).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.