Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Программа Лидер-Аэродинамика Lite
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты
Татьяна Удальцова
Назначение

Программа Лидер-Аэродинамика предназначена для выполнения аэродинамических расчетов вентиляционных систем с механическим побуждением - приточных, вытяжных и аспирационных. Результатом работы программы является Отчет, содержащий оформленные по стандарту результаты расчета одной вентиляционной системы.
Программа позволяет:

1. Ввести все необходимые исходные данные в электронные формы ввода, включая графическое изображение схемы системы. При этом возможно использование круглых и прямоугольных воздуховодов из любых материалов, формирование любого набора КМС для каждого участка, включение/отключение отдельных участков сети, введение дополнительных фиксированных сопротивлений на любом участке, пропорциональное изменение расходов воздуха.

2. Выполнить аэродинамический расчет, включая увязку потерь давления по расчетным кольцам.

3. Вывести оформленный расчет в виде отчета с возможностью печати или экспорта в PDF.

Каждый Расчет по одной системе хранится в виде базы данных специального формата. Расчеты можно сохранять, копировать для использования в качестве прототипов других расчетов.

Версии программы

Лидер-Аэродинамика Lite - бесплатная версия с возможностью добровольно отблагодарить разработчиков (Donationware). Независимо от благодарностей функционал программы не ограничен.

Лидер-Аэродинамика Pro - имеет дополнительные возможности:

1. Расчет потокораспределения, т.е. определения фактических расходов через воздухораспределители при заданной характеристике вентилятора.
2. Расширенный справочник коэффициентов местных сопротивлений.
3. Расчет КМС тройников по разным методикам.

Лидер-Аэродинамика Pro является условно-бесплатной программой (Shareware). После приобретения лицензии Лидер-Аэродинамика Lite превращается в Лидер-Аэродинамика Pro.

Большинству обычных пользователей для выполнения расчетов по основному варианту подходит бесплатная версия Lite.

Для её использования не требуется никаких действий - скачанная и установленная программа работает в таком режиме без ограничения срока действия.

Прилагаемые файлы:

LiderAir_R02.zip - инсталляция в ZIP-архиве

Demo_air_aero.pdf - пример результатов аэродинамического расчета.

Demo_air_potok.pdf - пример результатов потокораспределения.

LiderAir_UserGuide.pdf - руководство пользователя.
ssn
ваше движение в сторону доступного софта восхищает. спасибо.
Giedi Prime
Спасибо!
Composter
у меня вот такая фигня
Татьяна Удальцова
Небольшое обновление.

1. Заменен дефектный пример Приточная А3-804 рис 2.air.
2. Исправлены грамматические ошибки в документации.

Ошибки лично мной были допущены. Мне указано, наказано. Покаялась.
donna lupita
Добрый день. Нет ли случайно видео обучающего? Программа не интуитивно понятная)))
Таратыркин
Татьяна, здравствуйте.
Принял решение купить программу. У меня вопросы, Вы работаете с НДС или упрощенке. Есть вариант, оплаты курса для очень тупого пользователя. Существуют скидки.

Выскажу своё мнение. В прошлом году у Вас, если не ошибаюсь, была цена 25 000 рублей. Мне показалась она дороговатой. 15 000 рублей - отличная цена. Но, как всем хочется скидок. Куплю и при отсутствии скидок. Попробуем использовать её в работе наладчиков. Купил HVAC Calculator Pro. Для айфона, еще не испытывал. Собираю программы для наладчиков.
Татьяна Удальцова
Цитата(Таратыркин @ 16.9.2018, 21:31) *
Татьяна, здравствуйте.
Принял решение купить программу. У меня вопросы, Вы работаете с НДС или упрощенке. Есть вариант, оплаты курса для очень тупого пользователя. Существуют скидки.

Выскажу своё мнение. В прошлом году у Вас, если не ошибаюсь, была цена 25 000 рублей. Мне показалась она дороговатой. 15 000 рублей - отличная цена. Но, как всем хочется скидок. Куплю и при отсутствии скидок. Попробуем использовать её в работе наладчиков. Купил HVAC Calculator Pro. Для айфона, еще не испытывал. Собираю программы для наладчиков.

К продажам программ и их ценам я не имею никакого отношения. Купить любую программу серии Лидер можно на http://www.lider-audit.ru/shop.html
Там и цены указаны. Заполняете на сайте заявку, придет письмо со счетом. Фирма работает без НДС.

У некоторых программ есть варианты (более дешевые) для частных лиц. В этом случае оплата производится просто перечислением на карту, без оформления документов. Это указано в документации.

Таратыркин
Татьяна, спасибо за ответ. Заказал как юридическое лицо. У меня есть инженеры, будем пробовать. Приобрету, сообщу.
Таратыркин
"Ваш заказ принят, ждите письмо по указанному Вами адресу электронной почты" - висит в закладках. Счёт пока не получен. Татьяна, возможно чуть поторопить коллег с выставлением счёта? Пока не пришёл.
Татьяна Удальцова
Цитата(Таратыркин @ 18.9.2018, 17:29) *
"Ваш заказ принят, ждите письмо по указанному Вами адресу электронной почты" - висит в закладках. Счёт пока не получен. Татьяна, возможно чуть поторопить коллег с выставлением счёта? Пока не пришёл.

Поторопила. Босс ответил - Только что выслал. Был в отъезде.
Таратыркин
Спасибо Татьяна, получил. Сегодня оплачу.
Таратыркин
"После оплаты Вам придет по электронной почте лицензия в виде файла". Татьяна, оплатил позавчера. Можно выслать файл?
Татьяна Удальцова
Цитата(Таратыркин @ 20.9.2018, 16:23) *
"После оплаты Вам придет по электронной почте лицензия в виде файла". Татьяна, оплатил позавчера. Можно выслать файл?

Лицензия была отправлена 18.09.2018 в 19:13 по указанному в заявке адресу.

Смотрите почту - бесплатные сервисы часто отправляют письма в спам по своему усмотрению.
Таратыркин
Татьяна, прошу прощение. Письмо попало в спам. Приношу извинения.
РОЛА
Добрый день

Татьяна, здравствуйте. Выполняя расчет в программе Лидер-Аэродинамика появилось окошко с информацией о недопустимой операции с плавающей запятой. хочу понять это моя ошибка при внесении данных или программная? и как исправить?
Татьяна Удальцова
Цитата(РОЛА @ 21.9.2018, 12:36) *
Добрый день

Татьяна, здравствуйте. Выполняя расчет в программе Лидер-Аэродинамика появилось окошко с информацией о недопустимой операции с плавающей запятой. хочу понять это моя ошибка при внесении данных или программная? и как исправить?


Это значит, что где-то попытка деления на ноль. Где-то в исходных данных нулевое или пустое (просто стертое) значение.

А чтобы было понятно, где именно - надо отодвинуть сообщение об ошибке. Под ним протокол процесса и будет видно на каком этапе произошла ошибка.
РОЛА
Спасибо ошибка нашлась все заработало rolleyes.gif
FonViZZin
Татьяна, здравствуйте.
У меня возник вопрос по работе программы.
Она определяет потери давления в прямоугольном воздуховоде через эквивалентный диаметр, но при этом диаметр принимается из нормированного ряда размеров?
Таратыркин
Татьяна, Вы бы могли бы сделать видио урок по работе программы. По тому как сделана Смета Ру, естественно за деньги, готов купить.
Татьяна Удальцова
Цитата(FonViZZin @ 26.9.2018, 12:18) *
Татьяна, здравствуйте.
У меня возник вопрос по работе программы.
Она определяет потери давления в прямоугольном воздуховоде через эквивалентный диаметр, но при этом диаметр принимается из нормированного ряда размеров?

Да

Цитата
Татьяна, Вы бы могли бы сделать видио урок по работе программы. По тому как сделана Смета Ру, естественно за деньги, готов купить.

Нет, видео мы делать не будем. К программам делается подробная документация, рассчитанная на людей, умеющих читать.
seeker
Татьяна, добрый день!
Считает ли программа протяженные воздуховоды с раздачей воздуха через ВРУ расположенными на боковой поверхности воздуховода?
Если да, как в программе задается сопротивление ВРУ и его измение сопротивления в зависимости от расхода?
Считается ли изменение статического сопротивления по длине?
Если вариант расчета для варианта регулирования расхода путем поддержания величины статич. давления в характерной точке воздуховода?
Татьяна Удальцова
Цитата(seeker @ 27.9.2018, 13:48) *
Татьяна, добрый день!
Считает ли программа протяженные воздуховоды с раздачей воздуха через ВРУ расположенными на боковой поверхности воздуховода?
Если да, как в программе задается сопротивление ВРУ и его измение сопротивления в зависимости от расхода?
Считается ли изменение статического сопротивления по длине?
Если вариант расчета для варианта регулирования расхода путем поддержания величины статич. давления в характерной точке воздуховода?

ВР на воздуховоде - это ответвление с базовой врезкой минимальной длины. Сопротивление рассчитывается по КМС ответвления и решетки. Соответственно и изменяется в зависимости от расхода. Можно дополнительно задать конкретное сопротивление в Па для известного устройства.

Статическое давление не выделяется и не рассчитывается. Расчет ради "коню понятно" выполняется по обычной методике.

Регулирование рассчитывается дроссельными диафрагмами или их заменой на устройства с заданным сопротивлением. В расчете потокораспределения определяются фактические расходы по концевым участкам. Можно смоделировать регулирование, изменив сопротивления, размеры диафрагм или дополнительные сопротивления.
seeker
Это понятно, но КМС и сопротивление - это не постоянная величина, а функция от расхода. Изначально зная суммарный расход в воздуховоде не известно, как изменятся расхода по отдельным ВРУ. Процедура итерационная, поэтому для каждого этапа расчета меняется расход на КМС и ВРУ, а они подлежат расчету.
По описанию программа предназначена для простейшего варианта - системы с постоянным расходом воздуха.
Но сейчас все больше используется VAV систем. А в так называемых VAV зависимых от давления необходимо поддерживать статическое давление в канале. Именно для этого необходима информация о величине статического давления. В этих системах балансировочные клапана не используются. Вместо этого ограничивают скорость воздуха в воздуховоде (воздуховод постоянной раздачи воздуха).
Есть ли в программе возможность определить уровни мощности шума, генерируемые балансировочными клапанами и ВРУ.
Татьяна Удальцова
Цитата(seeker @ 27.9.2018, 18:11) *
Это понятно, но КМС и сопротивление - это не постоянная величина, а функция от расхода. Изначально зная суммарный расход в воздуховоде не известно, как изменятся расхода по отдельным ВРУ. Процедура итерационная, поэтому для каждого этапа расчета меняется расход на КМС и ВРУ, а они подлежат расчету.
По описанию программа предназначена для простейшего варианта - системы с постоянным расходом воздуха.
Но сейчас все больше используется VAV систем. А в так называемых VAV зависимых от давления необходимо поддерживать статическое давление в канале. Именно для этого необходима информация о величине статического давления. В этих системах балансировочные клапана не используются. Вместо этого ограничивают скорость воздуха в воздуховоде (воздуховод постоянной раздачи воздуха).
Есть ли в программе возможность определить уровни мощности шума, генерируемые балансировочными клапанами и ВРУ.

Все что в про грамме есть описано в документации. Шум не считается.
Но Вы можете воспользоваться любой другой программой для "всё больше".
Татьяна Удальцова
В связи с отсутствием моего присутствия:

Все вопросы по программам серии Лидер впредь задавайте на http://www.lider-audit.ru/forum/
Отвечает разработчик программ.

Скачивать программы, документацию и примеры - http://www.lider-audit.ru/soft.html
ИванФ
Цитата(seeker @ 27.9.2018, 16:11) *
Это понятно, но КМС и сопротивление - это не постоянная величина, а функция от расхода. Изначально зная суммарный расход в воздуховоде не известно, как изменятся расхода по отдельным ВРУ. Процедура итерационная, поэтому для каждого этапа расчета меняется расход на КМС и ВРУ, а они подлежат расчету.
По описанию программа предназначена для простейшего варианта - системы с постоянным расходом воздуха.
Но сейчас все больше используется VAV систем. А в так называемых VAV зависимых от давления необходимо поддерживать статическое давление в канале. Именно для этого необходима информация о величине статического давления. В этих системах балансировочные клапана не используются. Вместо этого ограничивают скорость воздуха в воздуховоде (воздуховод постоянной раздачи воздуха).
Есть ли в программе возможность определить уровни мощности шума, генерируемые балансировочными клапанами и ВРУ.


У меня почему то в таблице топологии нет графы расхода в м3/час
ИванФ
Цитата(ИванФ @ 2.4.2020, 17:18) *
У меня почему то в таблице топологии нет графы расхода в м3/час

Еще не могу вставить расходы воздуха в таблице топологии (демо), эта опция наверно только в проф.версии?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.