Добрый день.
есть шестиэтажное здание + мансардный этаж. чтобы исключить прохождение коллективного газохода от котлов через жилые помещения, необходимо сделать 2 отвода по 30градусов. разрешается ли менять направление коллективного газохода, или он должен быть строго вертикален?
гляньте и сюда газовики обычно при приемке данным СП руководствуются
СП 42-101-2003
Приложение Г
п.п Г.11 Каналы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон каналов от вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1 м при условии, что площадь сечения наклонных участков канала будет не менее сечения вертикальных участков.
Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит, пищеварочных котлов и подобных газовых приборов допускается предусматривать размещенные в полу горизонтальные участки каналов общей длиной не более 10 м при условии устройства противопожарной разделки для сгораемых и трудносгораемых конструкций пола и перекрытия. Каналы должны быть доступны для чистки.