Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Xworks4.1
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > BACnet по-русски
Evgan
Подскажите, если не хватает в PXC36E.D в 4-ой версии цифровых выходов 8-ми штук, на какие универсальные их можно еще посадить с типом сигнала Q250, на U1 по U6 или с U7 по U24? (то есть адресация С4.1.. или С1.1....) Или на все можно или наоборот в 4-ой версии вообще нельзя, кроме как на DO C5.1...? А то под рукой нет контроллера (он в другом городе), проверить не могу. Заранее спасибо.
PuzanZero
Судя по документации универсальные выходы UI1-UI6 можно использовать как "Дискретные выходы 0 или DC24B, током нагрузки не более 22мА". Хотя сам я никогда для этих целей их не использовал и я не уверен, что в 4-ой версии это вообще можно...
Всё зависит от того, для чего вы собираетесь использовать дискретные выходы...

На счёт нумерации и обращения к входам/выходам в XWORKS'е 4.1:
UI1-UI6 могут быть использованы как универсальные выходы (в 5-ой версии их вроде можно перенастраивать на "универсальный вход").
Обращение к ним через I/O Adress Editor будет иметь вид:
С 4.1 - UI1
............................
С 4.6 - UI6


UI7-U24 в 4-ом XWORKS'е можно использовать только как универсальные входы.
С 1.1 - UI7
............................
С 1.18 - U24


DI1-DI4 можно использовать только как дискретные входы.
С 3.1 - DI1
............................
С 3.4 - DI4


DO1-DO8 можно использовать только как дискретные (релейные) выходы.
С 5.1 - DO1
............................
С 5.8 - DO8
Evgan
Подскажите еще, почему я не могу сконфигурировать контроллер, пишет ошибку при загрузке контроллера, кофигурируется частично, лампа сервис перестает мигать красным и в Node setup, контроллер, как будто сконфигурирован. Также проходит Wink на коньроллер. При загрузке пишет CPU state 65535. Спасибо.
Evgan
Проблему решил...
Gosha_xak
Использовали на объекте универсальные входы как выходы согласно документации. Все работало, только нужны релюхи 24VDC с током потребления катушки до 22мА (ставили сверхчувствительные)
BENJAMINX
Цитата(PuzanZero @ 20.6.2017, 14:35) *
Судя по документации универсальные выходы UI1-UI6 можно использовать как "Дискретные выходы 0 или DC24B, током нагрузки не более 22мА". Хотя сам я никогда для этих целей их не использовал и я не уверен, что в 4-ой версии это вообще можно...
Всё зависит от того, для чего вы собираетесь использовать дискретные выходы...

На счёт нумерации и обращения к входам/выходам в XWORKS'е 4.1:
UI1-UI6 могут быть использованы как универсальные выходы (в 5-ой версии их вроде можно перенастраивать на "универсальный вход").
Обращение к ним через I/O Adress Editor будет иметь вид:
С 4.1 - UI1
............................
С 4.6 - UI6


UI7-U24 в 4-ом XWORKS'е можно использовать только как универсальные входы.
С 1.1 - UI7
............................
С 1.18 - U24


DI1-DI4 можно использовать только как дискретные входы.
С 3.1 - DI1
............................
С 3.4 - DI4


DO1-DO8 можно использовать только как дискретные (релейные) выходы.
С 5.1 - DO1
............................
С 5.8 - DO8






HI
i need a doocument for add a txio and configore them on xwork 5.1? who can help me .please give me information link
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.