Цитата(Konstantin T. @ 13.6.2017, 14:12)
Ссылки на нормативы косвенные, прямо этого не требуют.
Почему это косвенные? Самые прямые!
СанПиН 2.1.3.2630-10
Цитата
6.25. Для обеспечения нормируемой температуры и влажности воздуха в помещениях чистоты классов А и Б необходимо предусматривать кондиционирование воздуха ...
СП 158
Цитата
7.2.3.17 Кондиционирование воздуха следует предусматривать в операционных, наркозных, реанимационных, а также в палатах: интенсивной терапии, родовых, послеоперационных, онкогематологических, ожоговых, для больных СПИД, для новорожденных, недоношенных и грудных детей и в других помещениях, имеющих повышенные требования к чистоте, температуре и влажности воздуха.
Кроме того, по СП 60
Цитата
5.3 Параметры микроклимата при кондиционировании помещений (кроме помещений, для которых параметры микроклимата установлены другими нормативными документами или заданием на проектирование) следует предусматривать для обеспечения параметров воздуха в пределах оптимальных норм ...
Обсуждать температуру притока в переходный период, не видя расчётов, бессмысленно - м.б. были учтены тепловыделения от оборудования, освещения, людей; а м.б. проектировщик упустил учёт теплопотерь...