Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть емкость для хранения СУГ, объемом 9 кубов, длина заправочного трубопровода 8м, труба диаметром 57мм. Так вот вопрос: т.к. труба не герметична после отсоединения от автоцистерны, она стоит пустая( ну и соответственно, туда частично попадает воздух) , при следующей заправке, этот объем( порядка 10 литров) опять загоняется в емкость СУГ, как этого избежать и нужно ли?
proekt-gaz
А на что эти 10 литров влияют?
мурад
для этого делается расчет технологических потерь
f-o-x
Избегать нет необходимости.
Не парьтесь.
При сливе газовозов всегда так, рукава опорожняются и ждут следующей заправки - болтаются на воздухе.
А газ из опорожненных рукавов списывается как потери.
Кусок трубы тоже опорожнятеся - обычно сбросом на свечу и ждет следующего слива. По хорошему его (трубопровод) закрывают заглушкой.
Osvlad
Товарищ озабочен не потерями СУГ при разгерметизации трубы, а попаданием кислорода из воздуха вовнутрь емкости. Чтобы создалась взрывоопасная смесь пропана -воздух, пропана должно быть 2-9% в воздухе, а не наоборот. То есть попадание 10 литров воздуха в 9000 литров пропана никак не повышает опасность взрыва внутри сосуда. А вот если наоборот, резервуар не продуть инертным газом и начать туда попадать сжиженный газ, то очень быстро можно получить готовую бомбу