Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Насос для перемешивания раствора пенообразователя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
eranneta
Добрый день. В ТУ на реконструкцию системы пожаротушения стоит пункт - предусмотреть насос для перемешивания раствора пенообразователя в резервуарах для хранения пенообразователя. Кто сталкивался с таким? Что это за насос такой и как он подключается! Буду благодарна за помощь
BTS
Цитата(eranneta @ 7.6.2017, 13:48) *
Добрый день. В ТУ на реконструкцию системы пожаротушения стоит пункт - предусмотреть насос для перемешивания раствора пенообразователя в резервуарах для хранения пенообразователя. Кто сталкивался с таким? Что это за насос такой и как он подключается! Буду благодарна за помощь

Срок хранения раствора пенообразователей ограничен. Предпочтительно хранить пенообразователь отдельно от воды и осуществлять дозирование непосредственно при тушении. См. ВНИИПО, "ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ. Рекомендации.2007"
Когда-то был такой документ ВПСН-19-73 "Ведомственные указания по проектированию стационарных установок воздушно-механической пеной". Документ несомненно устаревший (Выпущен ВО "Союзспецавтоматика" Минприбора СССР).
Вот некоторые выдержки касающиеся перемешивания в случае хранения растворов.:
2.13 Для приготовления водного раствора пенообразователя в емкостях надлежит проектировать перфорированный трубопровод.
2.14. Диаметр перфорированного трубопровода следует принимать равным: Ду50 для емкостей 50м.куб и менее, Ду70 для емкостей более 50 м.куб.
2.15. Отверстия в перфорированном трубопроводе следует принимать диаметром 6 мм с шагом 500 мм.
2.16. Перфорированный трубопровод ,для предотвращения образования на поверхности водного раствора пены, должен прокладываться на 100-150 мм ниже начального уровня воды в ёмкости.
2.17. Необходимо предусматривать возможность периодического перемешивания готового водного раствора пенообразователя как в емкостях, так и в подводящих кольцевых трубопроводах. Для этой цели могут быть использованы специально предусмотренные насосы или основные пожарные насосы.

Обычно для перемешивания использовались основные насосы, хотя если они слишком мощные можно поставить специальный циркуляционный. К перфорированному трубопроводу просто подключается труба от подводящего трубопровода с задвижкой. В случае наружных подводящих трубопроводов заполненных раствором,нужно предусмотреть возможность прокачки раствора забираемого насосом из резервуара по трубопроводу, с подачей обратно в резервуар.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.