На наружное пожаротушение пром зоны согласно техрегламенту пожарной безопасности для зон до 150 га (у меня 100) 1 пожар. расход на 1 пожар взял по приложению 6 техрегламента таблица "Расход воды из магистральных и кольцевых линий
водопроводной сети на наружное пожаротушение в населенном пункте" 10 л/с. В экспертизе сказали что расход на 1 пожар не верно взят. просмотрел техрегламент не нашел . где дополнительно посмотреть
Bogdan73
Посмотрите СП 8 таблицы 2,3, может требуется расход воды на пожаротушение здания?
Dmitry_vk
Цитата(Adil024 @ 17.5.2017, 13:38) *
На наружное пожаротушение пром зоны согласно техрегламенту пожарной безопасности для зон до 150 га (у меня 100) 1 пожар. расход на 1 пожар взял по приложению 6 техрегламента таблица "Расход воды из магистральных и кольцевых линий
водопроводной сети на наружное пожаротушение в населенном пункте" 10 л/с. В экспертизе сказали что расход на 1 пожар не верно взят. просмотрел техрегламент не нашел . где дополнительно посмотреть

Для промзоны нужно рассматривать каждое из зданий всех предприятий и по бОльшему принимать расход, который явно многократно превысит 10 л/с.