Цитата(огонь @ 8.6.2017, 11:41)
Я бы себе такое и не сделал никогда(гипсокартон-самое то).
Технадзор не принимает,говорит снять пластик с потолка,а заказчику нужен документ,где такой запрет.
Всё как раз наоборот - это не Заказчик должен что-то искать, а инспектор технадзора
обязан указать, какие нормы (наименование, пункт) нарушены. Так что можете офиц. жаловаться на некомпетентность конкретного сотрудника его руководству.
Действующие нормы пож. безопасности предъявляют требования
только к
несущим и межквартирным огражд. конструкциям :
СП 2Цитата
6.5.4 Класс пожарной опасности и предел огнестойкости внутриквартирных, в том числе шкафных, сборно-разборных, с дверными проемами и раздвижных перегородок не нормируются.
СП 54Цитата
7.1.8 Предел огнестойкости межкомнатных перегородок не нормируется. Класс пожарной опасности межкомнатных шкафных, сборно-разборных и раздвижных перегородок не нормируется.
PS: У меня в кухне потолок из ПВХ-панелей уже лет 5, белый, даже цвет не изменился.