Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентканалы в частном доме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Scorik
Здравствуйте, прошу помощи знатоков в области вентиляции). Строю дом в 2 этажа из газобетона в Крыму. высота потолков 2,8 м. Общая площадь 240 м. кв. Буду ставить газовый турбокотел, с мощностью еще не определился (в интернете очень много противоречиой информации), но думаю до 30 кВт. Ходил к спецам в горгаз посоветоваться насчет вентиляции, но там тоже не все однозначно) два проектировщика говорили немного по разному. Прикладываю фото с площадями помещений.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Один сказал, что для котельной хватит одного вентканала диаметром 150мм, другой сказал что надо два по 150.
С кухней (где будет стоять газовая плита) все немного сложнее. По проекту кухня и гостиная - одно помещение, и двери в это помещение не предусмотрено. Один сказал, что надо ставить либо перегородку (хотя бы временную), отделяющую кухню, либо дверь из холла в общее помещение (тогда без перегородки) и тогда для кухни достаточно одного канала диаметром 150 мм.
А другой специалист сказал, что можно не ставить ни перегородку ни дверь, все равно что на первом, что на втором этажах в жилые помещения есть двери, и достаточно будет двух вентканалов по 150 мм.
И не очень понятно - какая кратность воздухообмена необходима в помещениях при использовании турбокотла с закрытой камерой - трехкратный или однократный воздухообмен? Это где-то прописано?
И еще вопрос - из какого материала лучше делать вентканалы - пластик, оцинковка или кирпич? Кирпич вроде как может зарасти паутиной, оцинковка поржаветь...что лучше ?

Что можете посоветовать, уважаемые форумчане?
Заранее благодарен, Сергей
Газовик
Вентканалы нужно делать из несгораемого материала.
Scorik
ОК, А ЧТО НАСЧЕТ СЕЧЕНИЯ??
Газовик
Может эта программка поможет Расчет жалюзийной решетки
огонь

диаметр=3хV/3600,где 3/3600-3х кратный воздухообмен в час
V-объём помещения
Кухня-гостинная по тех.паспорту? Просто поменяйте статус помещения(напр.Кухня-столовая или просто кухня)
Поставте дверь(можно временную,для приёмки) и сделайте подрез


Если двери не будет, придётся делать вентканл ещё и на втором этаже
ngps1
СП 55.13330.2011 "ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ" требует:
"8.4 Минимальная производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания должна определяться из расчета не менее однократного обмена объема
воздуха в течение часа в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м3 воздуха в час, из ванны,
уборной – 25 м3 воздуха в час. Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в час."
Так, что из кухни не требуется никакого 3-х кратного воздухообмена, только 60м3/час.
Composter
ngps1 , а теперь посмотрите какой должен быть расход где используется гозовое оборудование. и все станет на свои места.


Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 ”О противопожарном режиме”
Цитата
390. При монтаже и эксплуатации установок, работающих на газовом топливе, соблюдаются следующие требования:
а) оборудование теплопроизводящих установок стандартными горелками, имеющими заводской паспорт;
б) устойчивая работа горелок без отрыва пламени и проскока его внутрь горелки в пределах необходимого регулирования тепловой нагрузки агрегата;
в) обеспечение вентиляцией помещения с теплопроизводящими установками трехкратного воздухообмена.


обычно расход 3 крата + воздух на горение
ngps1
Цитата(Composter @ 15.5.2017, 16:12) *
ngps1 , а теперь посмотрите какой должен быть расход где используется гозовое оборудование. и все станет на свои места.


Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 ”О противопожарном режиме”


обычно расход 3 крата + воздух на горение


Кухня - это место, где жильцы проводят максимальное количество времени. Помещение должно быть комфортным для проживающих. А 3-х кратный воздухообмен - это сквозняк. Никакого комфорта.
Кроме того в ПП, на которое Вы ссылаетесь, идет речь о "помещениях с теплопроизводящими установками". А газовая плита не является теплопроизводящей установкой. Не ставьте в жилом доме отопительный котел на кухню! И будет Вам счастье и комфорт.
огонь
Почему мы не спросили у Scorik-"Куда он ставит котёл?"
Composter
Цитата(ngps1 @ 16.5.2017, 8:01) *
А 3-х кратный воздухообмен - это сквозняк. Никакого комфорта.

ага кухня 12 метров, потолок 3, 12*3*3= 108 м3/час - это ж просто нереальный сковзняк то ,всех нафиг посдувает.

про эти 3 крата есть почтив каждом снипе про газ
Цитата
Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870
"Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления"(с изменениями от 23 июня 2011 г.)
55. Вентиляция помещений, в которых предусматривается установка газоиспользующего
оборудования, должна соответствовать требованиям к размещенному в них производству и обеспечивать
воздухообмен не менее трехкратного в час для помещений котельных с постоянным присутствием
обслуживающего персонала, а также для котельных, встраиваемых в здания другого назначения.
ngps1
Цитата(Composter @ 16.5.2017, 10:34) *
ага кухня 12 метров, потолок 3, 12*3*3= 108 м3/час - это ж просто нереальный сковзняк то ,всех нафиг посдувает.

про эти 3 крата есть почтив каждом снипе про газ

Там разговор идет про котельную. А мы говорим про кухню с газовой плитой. Не ставьте котел на кухню. Запроектируйте для него маленькое помещение в цокольном этаже. Сделайте там 3-х кратный воздухообмен в час и наслаждайтесь комфортом на кухне.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.