Boris Nikolaevich
Добрый день!
На экспертизу пришел проект - "строительство теплопровода...". Категория теплоснабжения-II. Для павильона с технологическим оборудованием (тепловой узел с электрозадвижками, освещением, ОПС, диспетчеризацией) необходимо электроснабжение по I категории надежности (это я смог доказать и объяснить проектировщикам и заказчику), но данный павильон расположен в местности где нет возможности подключения к электросетям. Соответственно, проектировщики и заказчик предлагают установить 2 взаиморезервируемых независимых источника (дизель-генераторы), один постоянно в работе, с периодической дозаправкой, второй - резервный с автоматическим включением при пропадании питания от перврго генератора. Мое мнение-эта система с двумя дизелями не очень надежная, тем более если учесть что теплопровод питает объекты городской инфраструктуры, но мои сомнения я не могу подтвердить нормативными документами... По ПУЭ 2 взаиморезервируемых независимых источника могут быть и дизельгенераторами. Хотелось бы услышать Ваше мнение по данному вопросу.
Спасибо!
bkv70
Цитата(Boris Nikolaevich @ 28.4.2017, 12:00) *
Добрый день!
На экспертизу пришел проект - "строительство теплопровода...". Категория теплоснабжения-II. Для павильона с технологическим оборудованием (тепловой узел с электрозадвижками, освещением, ОПС, диспетчеризацией) необходимо электроснабжение по I категории надежности (это я смог доказать и объяснить проектировщикам и заказчику), но данный павильон расположен в местности где нет возможности подключения к электросетям. Соответственно, проектировщики и заказчик предлагают установить 2 взаиморезервируемых независимых источника (дизель-генераторы), один постоянно в работе, с периодической дозаправкой, второй - резервный с автоматическим включением при пропадании питания от перврго генератора. Мое мнение-эта система с двумя дизелями не очень надежная, тем более если учесть что теплопровод питает объекты городской инфраструктуры, но мои сомнения я не могу подтвердить нормативными документами... По ПУЭ 2 взаиморезервируемых независимых источника могут быть и дизельгенераторами. Хотелось бы услышать Ваше мнение по данному вопросу.
Спасибо!

Если честно я сомневаюсь чтобы в наше время не было возможности подключения к электросетям. Может цена не по карману?
А по поводу ДГУ - эта схема действительно не очень, их нужно не только дозаправлять но проводить ТО, поэтому обычно ставят три - два в поочередной работе и один резервный.
straus
У ДЭС есть время старта, и оно не нулевое. Первая категория получится только если обе ДЭС будут работать одновременно. Иначе длительное время переключения - вторая категория. И нужна третья резервная ДЭС, на случай вывода одной из основных в плановый ремонт. Две ДЭС можно при условии, что будет ещё ИБП, который подхватит нагрузку на время запуска второй ДЭС. Но что делать опять же с плановым ремонтом?
Если на объекте есть средства противопожарной защиты - тогда ГОСТ Р 53325-2009 прямо указывает на бесперебойность питания (в отличие от нормативки по просто I категории, где указано расплывчатое "на время автоматического восстановления питания"). Но в любом случае запуск ДЭС, выход на режим и стабилизация параметров занимают достаточно длительное время. Плюс при резком перебросе полной нагрузки тоже возникает "качка", пока автоматический регулятор отработает. Во время этой "качки" питание будет, но параметры генерируемой электроэнергии не будут соответствовать ГОСТ 13109.

Кстати моторесурс у ДЭС очень маленький.
Ludvig
Устанавливая тоько ДГУ, вы сильно рискуете. Может только первый год будет все впорядке, потом город будет мерзнуть, а к киоску будет надолго приежать аварийка со своим генератором. Как бы там ни было, тяните ВЛ в две нитки. Знаю что не хочется.
manjey73
straus вы все перепутали
2-я категория - два независимых источника с ручным переключением
1-я категория - два независимых источника с автоматическим переключением
1-я особая - без разрыва питания

Независимыми источниками могут являться разные секции трансформаторов, если есть переключение по высокой для данной ТП.

Обеспечить бесперебойным питанием ОПС самим пожарникам раз плюнуть, у них есть нормативки до 24 часов, которые они обеспечивают РИПами, им на вашу категорийность иногда плевать. и на ваши нагрузки им тоже плевать, они свою систему обеспечат и все...

2 секунды это афигеть какое длительное время, у вас задержки в АВР-ах на переключение будут дольше. Но это минималка и такой ДГУ вы вряд ли осилите я так подозреваю. К тому же ДГУ выбирают часто не для полной нагрузки а только на время обеспечения нагрузок, требующих 1-ю категорию.
straus
Я ничего не перепутал. В определениях категорий ничего не сказано про безобрывность или про абсолютное время переключения.

Теперь ещё. Первая категория - это ДВА ВЗАИМНО РЕЗЕРВИРУЕМЫХ источника. Это означает, что в рабочем режиме оба источника работают и питают свою часть нагрузки. При пропадании одного вся нагрузка переключается на оставшийся. В этом и состоит значение слов "взаимно резервируемые вводы" в отличие от "основного и резервного".

Далее. В упомянутом мною ГОСТ Р идёт речь не про ОПС, которую действительно можно запитать от резервного аккумулятора. Речь идёт про системы пожаротушения и сопутствующее оборудование (лифты для транспортировки пожарных подразделений и т.д.).

Кстати ДЭС обычно имеет время запуска и стабилизации под нагрузкой 20-25 секунд.
manjey73
Не обязательно свою часть нагрузки, могут питать одну.
В случае 1-й категории даже питание от другой ВЛ будет резервным. в случае ДГУ правда будет глупо делать ДГУ основным источником и делать выбор приоритета, но никто не мешает при работах на стороне ВЛ запустить ДГУ
Обычно, да дело в не в том, 2-4 секунды выход на режим (Постоянный подогрев масла и прочие вещи) или 20 сек. В любом случае происходит разрыв питания нагрузки
шима
1 ДЭС рабочая,
2 ДЭС в горячем резерве,
3 ДЭСхолодный резеры
Так что для обеспечения электроснабжения по 1 категории необходимо 3 ДЭС.