Цитата(Валерия1011 @ 27.4.2017, 23:02)
Ув.специалисты, помогите разобраться. Вопрос больше к территории Украины, но буду благодарна за любую помощь. Можно ли запроектировать газовый котел 24кВт турбо и ПГ-4 в обособленном помещении цокольного этажа коммунально-бытового объекта. Высота помещения 2,5м, имеется окно с форточкой, естественно есть возможность установить вент.канал. Назначение здания - трапезная на территории храма, в здании нет помещений с массовым пребыванием людей. Согласно ДБН "Газоснабжение" п. 6.58 Допускается предусматривать установку отопительного газового оборудования, с отводом продуктов сгорания в дымоход суммарной тепловой мощностью до 200 кВт в обособленных помещениях общественных зданий, а также в помещениях, пристроенных к общественным зданиям и отдельно стоящих зданиях (кроме помещений, рас-положенных в подвальных и цоколь¬ных этажах, а также зданиях, указанных в 6.54)., то есть в подвальных и цокольных нельзя, но написано, что для оборудования с отводом продуктов сгорания в дымоход, а насчет турбо не сказано. При этом в этом же разделе п.6.55 При установке бытовых газовых приборов требования к помещениям предъявляются такие же, как и жилым зданиям., а разделе в жилых зданиях допускается установка в подвальных и цокольных этажах. Так вот вопрос может кто сталкивался с подобной ситуацией, можно запроектировать котел так или нет?
Скорее всего НЕТ, акцент не на конструкцию дымохода , а на назначение здания. Я думаю эксперт не пропустит, эксплуатирующая организация не согласует. Но все равно ждите отзывов с Украины