Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Zentec Error
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Яромир
Господа, при запуске установки горит авария отказ датчика притока,сам датчик в порядке,параметр зайти проведена..Как можно решить ? С Уважением
immer
А показания датчика на панели отображаются ?
Blade runner
Может обрыв где -то или не туда присоединили.
serge197a
1. проверьте цепь.
2. подключите ПК и посмотрите онлайн.
PuzanZero
У вас есть программа для этого контроллера?
Я работал с Zentec'ами, и один из их недостатков в том, что у них слишком чувствительные входы.
Малейшие помехи на линии могут привести к тому, что контроллер на мгновение может обработать полученное значение как кратковременный обрыв датчика.
Поэтому они придумали ряд программно реализованных апериодических фильтров для аналоговых и дискретных входов. Как оно реализовано, вы можете посмотреть в программах на их сайте: http://zentec.ru/dev/readymade/
Убедитесь, что в вашей программе предусмотрены подобные фильтра на входах.

Но всё это актуально, только если авария "отказ датчика" возникает иногда, сама-собой.
Если она висит постоянно (и не сбрасывается даже после перезапуска питания), значит дело либо в подключении, либо в типе датчика.
Zentec'и используют датчики типа NTC10k. Убедитесь, что у вас именно такой датчик и подключен он правильно.
yarya
датчик даже цепанули на прямик..вполне возможно не тот датчик..)))

нет авария не сбрасывается..
Blade runner
Другой датчик попробуйте, например с обратки.
yarya
там электрокалорифер и один датчик))) поставщики говорят возможно датчик при отгрузке перепутали..ну бывает!!!
Blade runner
Датчик можно проверить омметром.
z_michael
Цитата(PuzanZero @ 5.5.2017, 6:44) *
У вас есть программа для этого контроллера?
Я работал с Zentec'ами, и один из их недостатков в том, что у них слишком чувствительные входы.
Малейшие помехи на линии могут привести к тому, что контроллер на мгновение может обработать полученное значение как кратковременный обрыв датчика.
Поэтому они придумали ряд программно реализованных апериодических фильтров для аналоговых и дискретных входов. Как оно реализовано, вы можете посмотреть в программах на их сайте: http://zentec.ru/dev/readymade/
Убедитесь, что в вашей программе предусмотрены подобные фильтра на входах.

Но всё это актуально, только если авария "отказ датчика" возникает иногда, сама-собой.
Если она висит постоянно (и не сбрасывается даже после перезапуска питания), значит дело либо в подключении, либо в типе датчика.
Zentec'и используют датчики типа NTC10k. Убедитесь, что у вас именно такой датчик и подключен он правильно.



Все верно.
Входы чувствительные к общему уровню (и помехи и полезный сигнал).
Но в этом есть и неоспоримый плюс. Степень защиты входа, например на контроллере М100 до 70В. Это означает, что "убить" входы контроллера весьма затруднительно.
А отфильтровать шум от полезного сигнала не представляется какой-либо проблемой, тем более, что в настройках самого входа можно указать время фильтрации. Но я предпочитаю "видеть" сигнал, поэтому блоки фильтрации вынесены на сцену программы.
Да и при любой топологии любого ПЛК фильтрация входного сигнала обязательна.
Blade runner
Цитата(z_michael @ 13.6.2017, 13:54) *
Но в этом есть и неоспоримый плюс. Степень защиты входа, например на контроллере М100 до 70В. Это означает, что "убить" входы контроллера весьма затруднительно.

А со статикой как они дружат ?
z_michael
Цитата(Blade runner @ 13.6.2017, 15:58) *
А со статикой как они дружат ?


Устойчивость к наносекундным помехам ± 1 кВ
Устойчивость к статическому электричеству 4 кВ
Blade runner
Замечательно. Пасиб
z_michael
Цитата(Blade runner @ 14.6.2017, 19:34) *
Замечательно. Пасиб


Лучше ознакомиться с полными ТХ в документации на контроллер.

http://zentec.ru/index.php/download_file/343/404/
Paw.
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, щит автоматизации вытяжной вентиляции, управляет работой двумя вытяжными системами на базе контролера Zentec ,при запуске систем в работу, высвечиваются две ошибки.
Может кто знает ,что это за ошибки?
Фото в файле.
AI 155
Возможно отсутсвует или не срабатывает Реле Перепада Давления
Paw.
Спасибо большое за информацию.
Сегодня проверю, реле перепада давления.
kosmos440o
Цитата(Paw. @ 6.3.2024, 1:28) *
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, щит автоматизации вытяжной вентиляции, управляет работой двумя вытяжными системами на базе контролера Zentec ,при запуске систем в работу, высвечиваются две ошибки.
Может кто знает ,что это за ошибки?
Фото в файле.

А что, в инструкции нету описания аварий?
starmos
Цитата(AI 155 @ 6.3.2024, 9:35) *
Возможно отсутсвует или не срабатывает Реле Перепада Давления


Надо же, вчера ведь думал сидел - "ведь наверняка ПД = перепад давления, а вот что такое Р"? Но так и не додумался что это реле оказывается smile.gif поэтому не полез с советами. А так-то наверняка - не выставлены пределы и все.
Paw.
Всем спасибо за ответы, настроил ,реле перепада давления на вентиляторах ошибку выдавали.
Всё работает.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.