Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Программа расчета ИТП
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
Баха
Добрый день!

Выкладываю маленькую программку для расчета индивидуальных тепловых узлов собственной разработки до 10 МВт.

Отопление присоединено к тепловым сетям по независимой схеме, ГВС - по двухступенчатой смешанной схеме.

Эксель файл содержит два листа. В первом листе - исходные данные для расчета а также принципиальная схема с указанием диаметром. Во втором листе - спецификация материалов и оборудовании.
В спецификации пока что не умею автоматически скрывать не нужные строки, поэтому можно увидеть пустые строки с арматурой и трубопроводами.

Жду критики

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
ssn
если много подряд типовых ИТП - почему бы и нет.
а по факту... тут одна схема, там другая... немного, но другая... и все, выпал эксель.

все же лучше разбивать расчеты на части. (можно выделить по крайней мере - выбор диаметров, расчет клапанов, расчет баков, подбор насосов).
это во первых позволит использовать кусочки в разных комбинациях, а во вторых позволит вставлять таблицы расчетов в пояснительную записку.
а так, как и за любое начинание плюс.

давно помнится меня впечатлил файл, там по форме здания создавалась спецификация, влоть до болтов. приложил.
Баха
Цитата(ssn @ 25.4.2017, 2:57) *
если много подряд типовых ИТП - почему бы и нет.
а по факту... тут одна схема, там другая... немного, но другая... и все, выпал эксель.

все же лучше разбивать расчеты на части. (можно выделить по крайней мере - выбор диаметров, расчет клапанов, расчет баков, подбор насосов).
это во первых позволит использовать кусочки в разных комбинациях, а во вторых позволит вставлять таблицы расчетов в пояснительную записку.
а так, как и за любое начинание плюс.

давно помнится меня впечатлил файл, там по форме здания создавалась спецификация, влоть до болтов. приложил.


спасибо за отзыв!
Остальные разные схемы забацаю в ближайщем будущем...

Вами прикрепленная программа конечно класс, столько усилий приложили разработчики
ssn
только на мой взгляд она такая пустая, просто жуть
я не делал подобной программы и даже не буду пытаться.
надо просто разделить процесс расчета - подбора и составления схемы и спецификации.
хотя, повторюсь, если идёт типовой поток - самое то.
Ernestas
Цитата(Баха @ 25.4.2017, 11:22) *
Жду критики

Так критиковать особо нечего. Всё спрятано, ни скоростей, ни потерь, алгоритмов подбора оборудования не видно. smile.gif
Остаётся только сказать в общем, как о концепции. Предлагаю вам сразу! расширить файл до готового к распечатке проекта, от титульного листа до спецификации, всё с рамками по Госту. Будет у вас готовый модуль, из которого будете создавать вариации с видоизменеными схемами.
Замечания по схеме:
1. нет предохранительного клапана ГВС
2. Предохранительный СО нужно поставить на каждый ТО возле самого теплообменника (не должно быть запорной арматуры)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Значения в желтых ячейках случайны или нет?
Ну и последнее, Эксель позволяет производить вычисления с достаточно высокой точностью. В подборе оборудования участвует расход в м3/час, а не т/ч. Это немного другие цифры.
Composter
ввобще круто

но вот берем конкретный пример 130/70 от 180 гвс 82 расход 3,82 , по манюку это явно 50 , а в программе 65

плохо что посмотреть нельзя формулы
Баха
Цитата(Ernestas @ 25.4.2017, 4:24) *
Так критиковать особо нечего. Всё спрятано, ни скоростей, ни потерь, алгоритмов подбора оборудования не видно. smile.gif
Остаётся только сказать в общем, как о концепции. Предлагаю вам сразу! расширить файл до готового к распечатке проекта, от титульного листа до спецификации, всё с рамками по Госту. Будет у вас готовый модуль, из которого будете создавать вариации с видоизменеными схемами.
Замечания по схеме:
1. нет предохранительного клапана ГВС
2. Предохранительный СО нужно поставить на каждый ТО возле самого теплообменника (не должно быть запорной арматуры)

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Значения в желтых ячейках случайны или нет?
Ну и последнее, Эксель позволяет производить вычисления с достаточно высокой точностью. В подборе оборудования участвует расход в м3/час, а не т/ч. Это немного другие цифры.


Отвечу по пунктам (даже встречные вопросы):
1. Зачем на ГВС предохранительный клапан? Откуда идет угроза?
2. Зачем ставить на каждый ТО, если можно поставить один клапан?
3. Не случайны. Наш ТСО требует температуру теплоносителя закрытой схемы ГВС выбирать 60гр.Цельсий на подаче в дом (Т3), а подачу ХВС (В1) минимум 5гр.Цельсий хоть зимой, хоть летом.

Касательно единиц измерени, замечание приму к сведению


Цитата(Composter @ 25.4.2017, 4:38) *
ввобще круто

но вот берем конкретный пример 130/70 от 180 гвс 82 расход 3,82 , по манюку это явно 50 , а в программе 65

плохо что посмотреть нельзя формулы


Данные трубопроводов взяты из таблицы Николаева А.А. "Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей". Там при удельной линейной потере давления на трение до 10кгс/м2, при расходе теплоносителя 3,82 т/ч, труба должна быть диаметром не менее 65мм

Перезалил программку, теперь можно увидеть формулы

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ernestas
Цитата(Баха @ 25.4.2017, 13:55) *
Отвечу по пунктам (даже встречные вопросы):
1. Зачем на ГВС предохранительный клапан? Откуда идет угроза?
2. Зачем ставить на каждый ТО, если можно поставить один клапан?
3. Не случайны. Наш ТСО требует температуру теплоносителя закрытой схемы ГВС выбирать 60гр.Цельсий на подаче в дом (Т3), а подачу ХВС (В1) минимум 5гр.Цельсий хоть зимой, хоть летом.


1. Угроза - нагрев контура ГВС, температурное расширение и повышение давления
2. Защита от "дурака", не квалифицированная эксплуатация
3. Теперь ясно, но тогда у вас не хватает летних температур термофиката, именно на них рассчитывается ГВС.
Баха
Цитата(Ernestas @ 25.4.2017, 5:25) *
1. Угроза - нагрев контура ГВС, температурное расширение и повышение давления
2. Защита от "дурака", не квалифицированная эксплуатация
3. Теперь ясно, но тогда у вас не хватает летних температур термофиката, именно на них рассчитывается ГВС.


1. От угрозы нагрева внутреннего контура ГВС должен спасать контроллер. Касательно повышения давления со стороны водопровода, думаю такой возможности не будет, так как будет идти водоразбор;
2. Предохранительный клапан могут испортить летом, во время подготовительных работ, при чистке теплообменников;
3. Теплообменники ГВС расчитываются на летний и переходный период, то есть на 70/44С со стороны наружных тепловых сетей.
Ernestas
Цитата(Баха @ 25.4.2017, 14:45) *
1. От угрозы нагрева внутреннего контура ГВС должен спасать контроллер. Касательно повышения давления со стороны водопровода, думаю такой возможности не будет, так как будет идти водоразбор;
2. Предохранительный клапан могут испортить летом, во время подготовительных работ, при чистке теплообменников;

Вы, конечно, может думать что хотите.
Но то, что я вам написал- это общепринятая практика.
Баха
Цитата(Ernestas @ 25.4.2017, 5:59) *
Вы, конечно, может думать что хотите.
Но то, что я вам написал- это общепринятая практика.


Хорошо, книжки почитаем...
ssn
ну если жить по СП, то предохранительный клапан надо ставить на линии подпитки (для вторичного контура). хотя, тоже считаю что правильнее его поставить на линию перед отправкой к потребителю, т.е. на выходе из ТО.
для систем ГВС - так же считаю, что установка предохранительного клапана Ду15 на вводе холодной воды после обратного клапана не помешает. понятное дело, периодический водоразбор.. но тем не менее, может сложится ситуация, когда будет увеличение средней температуры в системе ГВС, а водоразбора не будет. Например ночное прокаливание системы ГВС повышенной температурой.

а клапан предохранительный в первичном контуре... так и не могу для себя обосновать его необходимость и ставлю только по прямому указанию заказчика либо ТУ.
Баха
Цитата(ssn @ 25.4.2017, 6:12) *
но тем не менее, может сложится ситуация, когда будет увеличение средней температуры в системе ГВС, а водоразбора не будет. Например ночное прокаливание системы ГВС повышенной температурой.


Может чего то не понимаю, но для чего тогда контроллер? Если смотреть схему, то можно увидеть, что на выходе из теплообменника ГВС по внутреннему контуру стоит температурный датчик. Если температура теплоносителя будет превышать заданную величину, двухходовой клапан просто напросто закроется (или же будет закрываться) по команде контроллера
Ernestas
Цитата(Баха @ 26.4.2017, 6:00) *
Может чего то не понимаю, но для чего тогда контроллер?

У автоматики свои функции, у предохранительного клапана свои.
Смоделируем ситуацию, по простому. После ремонта ТО заполнили холодной водой 5С, запустили термофикационный контур и "забыли" открыть задвижку ГВС.
Ваш "контроллер" видит 5С и начинает греть, греть будет сильно пока температура дойдет до датчика температуры в трубах без циркуляции.
На ХВС стоит обратный клапан. Что будет с ТО?
Может это добавит вам понимания? rolleyes.gif
Баха
Цитата(Ernestas @ 25.4.2017, 23:32) *
Что будет с ТО?
Может это добавит вам понимания? rolleyes.gif


Значит пора менять прокладки на ТО ))
ssn
Цитата(Баха @ 26.4.2017, 11:08) *
Значит пора менять прокладки на ТО ))

а может в системе один жилец поставил себе китайски кран на кухню. так то, с одной стороны конечно так ему и надо, нефиг покупать китайский кран (теплообменник то конечно сильнее чем китайский рисовый кран). но с другой стороны, чем соседи снизу то виноваты
Баха
Дополнил свою программу

Теперь расчеты выполняются в одном листе, оформленная принципиальная схема в отдельном листе и спецификация приобрела более-менее нормальный вид

15 минут (ввод данных, подбор насосов и теплообменников, распечатка схемы и спецификации) и тепловой узел готов. Смело можно идти к заказчику!!

Скачивайте и пользуйтесь на здоровье! ))))

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Баха
Представляю новую программу для расчета теплового узла - BG IHP 3.0!

В этой программе есть возможность расчета ИТП для вентиляции, отопления и ГВС

Подключение отопления и вентиляции к наружным сетям выполнен по независимой схеме, ГВС - по закрытой 2-х ступенчатой смешанной схеме.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

k_kholopov
Добрый день! Чтобы редактировать некоторые данные требует пароль!!! А какой он? Идет речь во вкладке нагрузка
Баха
Цитата(k_kholopov @ 29.8.2017, 0:06) *
Добрый день! Чтобы редактировать некоторые данные требует пароль!!! А какой он? Идет речь во вкладке нагрузка


Здравствуйте! Спасибо что заметили!

Вот перезалил, пользуйтесь

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
luki1980
доброе утро всё равно не даёт ничего изменить просит пароль меня интересует принципиальная схема спасибо
Ernestas
Спросите у Гугла как "обходить" эти пароли. Пригодится в жизни, и не раз smile.gif
jota
Всё уже придумали, правда до майдана.... smile.gif
http://www.ktto.com.ua/online_project/itp
Масюня
Цитата(Баха @ 15.9.2017, 6:51) *
Здравствуйте! Спасибо что заметили!

Вот перезалил, пользуйтесь

Нажмите для просмотра прикрепленного файла



Здравствуйте, уважаемый автор программки, не могли бы Вы пояснить в формулах которые вычисляют диаметр трубы в зависимости от расхода, где Вы брали эту зависимость? (имею ввиду в формуле : если расход <=0.68 то Ду25 в какой литературе или откуда взялись эти 0,68 и другие такие граничные значения)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.