Цитата(Ernestas @ 25.4.2017, 4:24)
Так критиковать особо нечего. Всё спрятано, ни скоростей, ни потерь, алгоритмов подбора оборудования не видно.
Остаётся только сказать в общем, как о концепции. Предлагаю вам сразу! расширить файл до готового к распечатке проекта, от титульного листа до спецификации, всё с рамками по Госту. Будет у вас готовый модуль, из которого будете создавать вариации с видоизменеными схемами.
Замечания по схеме:
1. нет предохранительного клапана ГВС
2. Предохранительный СО нужно поставить на каждый ТО возле самого теплообменника (не должно быть запорной арматуры)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗначения в желтых ячейках случайны или нет?
Ну и последнее, Эксель позволяет производить вычисления с достаточно высокой точностью. В подборе оборудования участвует расход в м3/час, а не т/ч. Это немного другие цифры.
Отвечу по пунктам (даже встречные вопросы):
1. Зачем на ГВС предохранительный клапан? Откуда идет угроза?
2. Зачем ставить на каждый ТО, если можно поставить один клапан?
3. Не случайны. Наш ТСО требует температуру теплоносителя закрытой схемы ГВС выбирать 60гр.Цельсий на подаче в дом (Т3), а подачу ХВС (В1) минимум 5гр.Цельсий хоть зимой, хоть летом.
Касательно единиц измерени, замечание приму к сведению
Цитата(Composter @ 25.4.2017, 4:38)
ввобще круто
но вот берем конкретный пример 130/70 от 180 гвс 82 расход 3,82 , по манюку это явно 50 , а в программе 65
плохо что посмотреть нельзя формулы
Данные трубопроводов взяты из таблицы Николаева А.А. "Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей". Там при удельной линейной потере давления на трение до 10кгс/м2, при расходе теплоносителя 3,82 т/ч, труба должна быть диаметром не менее 65мм
Перезалил программку, теперь можно увидеть формулы
Нажмите для просмотра прикрепленного файла