Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Гидравлический расчет газопроода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Nala79
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с определением диаметра газопровода от точки врезки до ГРПШ. Давление в точке врезки 0,6МПа. Расстояние до ГРПШ составляет 65 м. Расход 1480 м3/ч
T-rex
Какие максимальные потери давления на этом участке 65 м допустимы?
Газовик
Какое требуется давление на входе ГРПШ?
GASPAR
По опыту, если перспективы не будет DN 80-100. Для высокого давления 65 метров - не длина (можно ориентироваться на диаметр входного патрубка ГРПШ).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.