Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: раздел "Тепловой узел с прибором учета потребления тепловой энергии"
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Prizrak_TW
Добрый день, может ли кто-то скинуть образец такого раздела?
Почитал состав этого раздела в
"Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. № 1034
"О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя".
44. Проект узла учета содержит:
а) копию договора теплоснабжения с приложением актов разграничения балансовой принадлежности и сведения о расчетных нагрузках для действующих объектов. Для вновь вводимых в эксплуатацию объектов прилагаются сведения о проектных нагрузках или условиях подключения;
б) план подключения потребителя к тепловой сети;
в) принципиальную схему теплового пункта с узлом учета;
г) план теплового пункта с указанием мест установки датчиков, размещения приборов учета и схемы кабельных проводок;
д) электрические и монтажные схемы подключения приборов учета;
е) настроечную базу данных, вводимую в тепловычислитель (в том числе при переходе на летний и зимний режимы работы);
ж) схему пломбирования средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета, в соответствии с пунктом 71 настоящих Правил;
з) формулы расчета тепловой энергии, теплоносителя;
и) расход теплоносителя по теплопотребляющим установкам по часам суток в зимний и летний периоды;
к) для узлов учета в зданиях (дополнительно) - таблицу суточных и месячных расходов тепловой энергии по теплопотребляющим установкам;
л) формы отчетных ведомостей показаний приборов учета;
м) монтажные схемы установки расходомеров, датчиков температуры и датчиков давления;
н) спецификацию применяемого оборудования и материалов.
Не понял где взять данные по подпунктам и-л. И не понял зачем переписывать с паспорта прибора учёта подпункты д-з. Помогите кто чем может.
Mixaler
Здравствуйте!

и) по предоставленным техусловиям на установку узла учета тепловой энергии берете нагрузки часовые, график подачи теплоносителя в зимний и летний период и считаете расходы в летний и зимний период.
к) В принципе аналогично - зная нагрузку часовую и отопительный график можно посчитать суточные и месячные расходы
л) форма отчетной ведомости берется из руководства по эксплуатации тепловычислителя, применяемого в проекте.

д) Схемы берутся не из паспорта, а отражаются в проекте - кроме обозначения клеммных соединений приборов, указывается способ подключения, маркировки кабеля, защитная оболочка, если нужно. Показываются распределительные коробки, если нужно и т.д.
е) Настроечная база данных индивидуальна на каждый проект. Так как в тепловычислитель заносятся данные согласно техническим условиям, метрологические характеристики применяемых расходомеров, датчиков температуры и т.д.
ж) Этот пункт да, аналогично паспортным данным на каждый прибор - отражается заводское место крепления пломбы. В проекте тоже необходимо отразить.
з) У каждого тепловычислителя существует несколько вариантов расчета тепловой энергии, в зависимости от цели установки узла учета - для каждой задачи своя формула.
Prizrak_TW
Цитата(Mixaler @ 24.4.2017, 11:52) *
Здравствуйте!

и) по предоставленным техусловиям на установку узла учета тепловой энергии берете нагрузки часовые, график подачи теплоносителя в зимний и летний период и считаете расходы в летний и зимний период.
к) В принципе аналогично - зная нагрузку часовую и отопительный график можно посчитать суточные и месячные расходы
л) форма отчетной ведомости берется из руководства по эксплуатации тепловычислителя, применяемого в проекте.

д) Схемы берутся не из паспорта, а отражаются в проекте - кроме обозначения клеммных соединений приборов, указывается способ подключения, маркировки кабеля, защитная оболочка, если нужно. Показываются распределительные коробки, если нужно и т.д.
е) Настроечная база данных индивидуальна на каждый проект. Так как в тепловычислитель заносятся данные согласно техническим условиям, метрологические характеристики применяемых расходомеров, датчиков температуры и т.д.
ж) Этот пункт да, аналогично паспортным данным на каждый прибор - отражается заводское место крепления пломбы. В проекте тоже необходимо отразить.
з) У каждого тепловычислителя существует несколько вариантов расчета тепловой энергии, в зависимости от цели установки узла учета - для каждой задачи своя формула.

Спасибо, что откликнулись.
Главный вопрос который меня сейчас мучает - специалист какого профиля разрабатывает такой проект?
А если по делу:
1) если графика подачи теплоносителя в ТУ нет? Есть только температурный график работы тепловых сетей (95-70) и расчётные тепловые нагрузки и расходы на систему отопления. То обращаться за дополнительными исходными данными?
2) По подпункту Д. Его должны разрабатывать электрики? Или Овшник?
3)По подпункту Е. Где достать настроечную базу данных на проект? (Просто узел учёта мне прислали подобранный вместе с блочным тепловым пунктом, как единое проектное решение) Обратиться к тем кто подбирал данное оборудование?
4) Подпункт З - указывать все возможные формулы, или только применимую к конкретному проекту?
Mixaler
Проект разрабатывает специалист, который в этом разбирается, чтобы проект имел адекватный вид и дальнейший адекватный монтаж, в соответствии с Правилами.
1) Температурный график может ещё в договоре на теплоснабжение прописываться. Должно быть какое то основание, по которому Вы будете рассчитывать предполагаемые расходы теплоносителя с дальнейшим подбором оборудования узла учета. Если в договоре и техусловиях этой цифры нет, то да, надо дополнительно запрашивать и прикладывать к проекту.
2) Затрудняюсь с этим организационным вопросом. Думаю, что проект выполняет один человек, но если у него не хватает знаний по электрической части, то необходимы консультации. Основные моменты бывают прописаны в руководстве по эксплуатации к тепловычислителю (сечение проводки для подключения приборов, место и способ прокладки, требования к заземлению и т.д.) руководствуясь конечно же ГОСТами на выполнение электрических схем и условных обозначений.
3) в руководстве по эксплуатации на тепловычислитель должна быть настроечная база и описание настроечных параметров.
4) Конечно же формулу применяемую для данной ситуации. К примеру, если у Вас узел учета стоит на системе горячего водоснабжения, там применяется формула расчета тепловой энергии с учетом энтальпии холодной воды, а формула для расчета тепловой энергии для отопления - энтальпия подачи и обратки (для закрытой схемы). Вы же эту формулу будете задавать в тепловычислитель, там нельзя будет задать все возможные формулы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.