Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Суммарный удельный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Энергосбережение и Энергоэффективность
Лилия_91
Все время работы заполняла энергетический паспорт по СП 50.13330.2012, сегодня затребовали "Суммарный удельный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение" нашла методику расчета удельного годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение Ливчака В.И., но получается огромное число 252 кВтч/м2 год, в 2 раза больше нормируемого, все данные там почти константы, вопрос почему могут требовать данное значение, как правильно его рассчитать

P.S. Прошу прощения если такая тема уже была, к сожалению не смогла найти ее, спасибо за помощь
Татьяна Удальцова
Цитата
сегодня затребовали

Кто затребовали-то? Пацаны "на раёне"?

Есть несколько видов энергопаспортов, требуемых разными организациями для разных целей. Там свои показатели и методики. А многоуважаемый Ливчак В.И. к ним не имеет отношения. У него свои обиды есть.
Лилия_91
Затребовал стройнадзор, оформляю энергетический паспорт по форме указанной в СП 50.13330.2012. Если Ливчак не прав, по какой методике нужно рассчитывать суммарный удельный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение?
Лилия_91
и где можно взять нормируемое значение для гостиницы, нашла только для жилых многоквартирных зданий?
ИОВ
Цитата(Лилия_91 @ 19.4.2017, 7:52) *
Затребовал стройнадзор, оформляю энергетический паспорт по форме указанной в СП 50.13330.2012. Если Ливчак не прав, по какой методике нужно рассчитывать суммарный удельный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение?

И где Вы/стройнадзор увидели в СП 50 упоминание о ГВС?
Там речь только о нормируемых и расчетнх уд. характеристиках расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период
Лилия_91
мой расчет

Цитата(ИОВ @ 19.4.2017, 8:36) *
И где Вы/стройнадзор увидели в СП 50 упоминание о ГВС?
Там речь только о нормируемых и расчетнх уд. характеристиках расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за отопительный период



В этом то и проблема, что в СП50.13330.2012 нет такой информации, впервый раз сталкиваюсь с этим, что делать ума не приложу
ИОВ
Цитата(Лилия_91 @ 19.4.2017, 8:40) *
В этом то и проблема, что в СП50.13330.2012 нет такой информации, впервый раз сталкиваюсь с этим, что делать ума не приложу

СП 50 и эн. паспорт по форме прилож. Д распространяются только на проектирование тепловой защиты здания (см. наименования СП 50) и не распространяется на определение уд. нагрузок на ГВС и технологические нужды.
Подключайте к разрешению вопросов со стройнадзором ГИПа и Заказчика - требования стройнадзора по ГВС для паспорта по СП 50 неправомерны.
Лилия_91
Спасибо за ответ. Так и сделаю А кто нибудь знает как рассчитывается "Суммарный удельный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС", чтобы знать на будущее
Татьяна Удальцова
Цитата(Лилия_91 @ 19.4.2017, 11:15) *
Спасибо за ответ. Так и сделаю А кто нибудь знает как рассчитывается "Суммарный удельный расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС", чтобы знать на будущее

Все знают.

А стройнадзору нужен не паспорт из СП 50, а паспорт по форме 35 Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 N 400. Этот паспорт составляется на основании энергетического обследования после окончания строительства, но может составляться и "на основании проектной документации". Вот там есть и ГВС, и ХВС, и электрика, и газ.

Часть данных туда может попасть из формы СП50, остальное надо собирать или рассчитывать. Потому что нет в ПД многих показателей. Есть и программы для расчета и формирования такого ЭП.

Вот и изучайте это приказ и инструкции к нему. А лучше наймите квалифицированных энергоаудиторов.
Лилия_91
Цитата(Татьяна Удальцова @ 19.4.2017, 9:29) *
Все знают.

А стройнадзору нужен не паспорт из СП 50, а паспорт по форме 35 Приказа Минэнерго России от 30.06.2014 N 400. Этот паспорт составляется на основании энергетического обследования после окончания строительства, но может составляться и "на основании проектной документации". Вот там есть и ГВС, и ХВС, и электрика, и газ.

Часть данных туда может попасть из формы СП50, остальное надо собирать или рассчитывать. Потому что нет в ПД многих показателей. Есть и программы для расчета и формирования такого ЭП.

Вот и изучайте это приказ и инструкции к нему. А лучше наймите квалифицированных энергоаудиторов.


Если не сложно объясните как или где можно посмотреть, просто в данном приказе нет разъяснений по этому поводу. Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.