motozak
Имеется газ.варочная панель и газ.встроенная духовка. Присоединены к опуску после основного крана, при помощи резьбового тройника и еще двух индивидуальных кранов к каждому потребителю.
Требуют проект на перетрассировку внутренннего газопровода в пределах квартиры, с целью приварки тройника к отводу от опуска стояка в квартире. Ссылаются на
СП 62.13330.2011
7.4 Соединения труб должны быть неразъемными.

Правомерно ли это?
Постановление 410 дает разъяснения - "внутренний газопровод" до запорного крана в квартире, далее квартирная сеть.
Какими НПА запрещается устанавливать резьбовые тройники после входного запорного вентиля, если у каждого потребителя будет свой запорный кран ?
Как соотносятся с друг другом требования неразъёмных соединений и установка запорного крана на опуске на резьбе? Установка счётчика газа на накидных гайках?
Уже не говоря про разводку стояков в подъезде) фото стояка прилагается)
Хэлло
Требование правомерно. Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные только в местах присоединения приборов и арматуры
motozak
Цитата(Хэлло @ 5.4.2017, 17:59) *
Требование правомерно. Соединения труб должны быть неразъемными. Разъемные только в местах присоединения приборов и арматуры

Дополнительные к основному вентилю мои два вентиля, на каждый прибор, это и есть арматура. И хоть на сварной тройник хоть на резьбовой но они будут устанавливаться на резьбе.
Спор идёт не на пустом месте, возможно придётся в суд идти с доводами сторон, а вот эту часть фразы я в сн не видел - Разъемные только в местах присоединения приборов и арматуры. Она откуда?
Фото разводки стояка, прокомментируйте пожалуйста.
motozak
Получается при разводке стояков сделали сварной тройник, но из за креплений сгонами получилось всего 8 резьбовых соединений. у меня с резьбовым тройником - 6. При этом с разводкой стояков всё соответствует а мне навязывают проект и перетрассировку с целью уменьшить количество резьбовых с 6 до 4. Исходя из этой логики за установку счётчиков расстреливать надо, они ещё две резьбы прибавляют.
Хэлло
СП 62.13330.2011 п. 5.1.4 Соединения труб следует предусматривать неразъемными. Разъемные соединения допускаются в местах установки технических устройств.
Ваш резьбовой тройник - это три разъемных соединения, если к двум патрубкам тройника присоединяются краны. то третье получается "вне закона".
А на фото обычное разъемное присоединение резьбовых кранов - сборка сгон-муфта-контргайка
motozak
В данном случае речь о трубах вроде не идёт, после опуска в моей схеме соединяются три крана, или я не прав? Газовщики соединяют свою арматуру сгонами а я тройником. Все эти краны - арматура, и их допускается соединять резьбой?
Далее идёт гофра.
Хэлло
Если у вас со всех трех сторон резьбового тройника присоединяется краны, то это не противоречит нормам.
motozak
"со всех трех сторон резьбового тройника присоединяются краны" - именно так и сделано, спасибо за ответы)
motozak
История никак не закончится ) После входного крана, через тройник, присоединены ещё два крана. Требовали перетрассировку с проектом и приваркой второго опуска, после просьбы предъявить основания требования изменились. Теперь требуют замену тройника на стальной черный. Тройник валтек, латунный, никелированный, в паспорте указана применимость для транспортировки газов. Подходит ли он?
мурад
во первых п. 5.1.4 СП 62.13330.2011 относится к наружным газопроводам

во вторых в Постановлении Правительства РФ от 14.05.2013 N 410, отсутствует определение термину - "внутренний газопровод"

в третьих смотрим ГОСТ Р 53865-2010 Системы газораспределительные. Термины и определения "внутренний газопровод сети газопотребления": Газопровод сети газопотребления, проложенный от внешней грани наружной конструкции здания до газоиспользующего оборудования.

в четвертых в N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Статья 3. Сфера применения настоящего Федерального закона
1. Объектом технического регулирования в настоящем Федеральном законе являются здания и сооружения любого назначения (в том числе входящие в их состав сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения), а также связанные со зданиями и с сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса).
далее СП 62.13330 В ВВЕДЕНИИ СКАЗАНО "Настоящий свод правил устанавливает требования, соответствующие целям Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

РЕЗУМИРУЯ газовики ссылаясь на п 7.4 что соединения труб должны быть неразъемными ПРАВЫ
motozak
Повторяюсь, про трубы речь уже не идёт. Речь о соединении трех кранов тройником. И краны и тройник это не трубы, это техническое устройство и арматура.
мурад
motozak опять вы бросаетесь терминами
"И краны и тройник это не трубы, это техническое устройство и арматура."

ГОСТ Р 52720-2007
2.1 трубопроводная арматура (арматура): Техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для управления (перекрытия, регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей среды (жидких, газообразных, газожидкостных, порошкообразных, суспензий и т.п.) путем изменения площади проходного сечения.

ГОСТ 17380-2001
тройник: Деталь, предназначенная для присоединения к магистральному трубопроводу боковых ответвлений.

резумируя...тройник это не техническое устройство а деталь, а вот арматура есть техническое устройство

а по поводу какой тройник? чугунный или латунный? у газовиков только привычка.... конечно не принципиально, вы правы
cpt
СП 62.13330.2011
1 Область применения*


Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых, реконструируемых и подлежащих капитальному ремонту сетей газораспределения, газопотребления и объектов сжиженных углеводородных газов (СУГ), предназначенных для обеспечения потребителей природным газом давлением до 1,2 МПа включительно и сжиженными углеводородными газами давлением до 1,6 МПа включительно.

Настоящий свод правил не распространяется:

на технологические газопроводы, предназначенные для транспортирования газа в пределах химических, нефтехимических и металлургических (кроме производств, где получаются расплавы и сплавы цветных металлов) предприятий, на которых природный газ используется в качестве сырья;

газопроводы СУГ, относящиеся к магистральным трубопроводам.

СП устанавливает правила проектирования и обратной силы не имеет, что сделано, то сделано.
motozak
.тройник это не техническое устройство а деталь
Про детали тоже не сказано, что их нельзя резьбой соединять, только про трубы.
Да и сам термин, неразъемное соединение, где то расписан? Если на красный гель собрать (естественно допущенный к применению в системах газоснабжения) я бы посмотрел, как его разбирать будут..
hitrec322
я бы тоже посмотрел))
мурад
"Дорожная карта» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы (план мероприятий («дорожная карта») Минпромторга России от 20 октября 2017 г. № ОВ-68977/12.

раздел 4. Снижение барьеров для использования новых материалов и изделий из них

9. Установление запрета на использование в стандартах и технических регламентах указания на вид материала вместо функциональных свойств (характеристик) материалов......срок реализации до окончания II квартала 2019

Вот когда примут соответствующие изменения в соответствующие нормативные документы, тогда мы будем применять соответствующие проектные решения ...и латунь и чугун и еще какой то композит будут нам ни по чем rolleyes.gif
motozak
Цитата(мурад @ 20.11.2017, 9:48) *
"Дорожная карта» по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации Национальной технологической инициативы (план мероприятий («дорожная карта») Минпромторга России от 20 октября 2017 г. № ОВ-68977/12.

Вот когда примут соответствующие изменения в соответствующие нормативные документы, тогда мы будем применять соответствующие проектные решения ...и латунь и чугун и еще какой то композит будут нам ни по чем rolleyes.gif


Это вы про проектирование, а как быть тем, у кого дом построен 40 лет назад? Законы обратной силы не имеют. Есть ссылки на документы запрещающие тройники? (естественно все применяемые детали, материалы и технические устройства имеют паспортное назначение к использованию для транспортировки газа)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.