tuareK
Здравствуйте, товарищи!)
Прошу помочь советом:
в здании автовокзала (1450 м.кв.) располагается прод магазин (1210 м. кв.), кафе и непосредственно сам автовокзал (240 м кв.). Объем здания 10 487,47 м³. Запутался с необходимостью оборудования в этом пироге АУП /АУПТ; ВПВ.

1) Со зданием понятно - общественное, а внутри него кафе и прод магазин, где будет мясо храниться и осуществляться его подготовка к продаже? как тогда быть?
рассматривать необходимость устройства АУП /АУПТ по каждому "помещению"?
2) кафе к каким помещениям можно отнести?
3) а прод магазин?
СП5 Если правильно понял, мой объект относится к зданиям общественного назначения, то считать, что площадь здания 1450 м.кв. и значит АУП требуется.
СНиП 2.04.01-85* табл. 1* п.4 - говорит, что ВПВ необходим.
alexandrpjatkov
Цитата(tuareK @ 26.3.2017, 4:25) *
в здании автовокзала (1450 м.кв.) располагается прод магазин (1210 м. кв.), кафе и непосредственно сам автовокзал (240 м кв.). Объем здания 10 487,47 м³. Запутался с необходимостью оборудования в этом пироге АУП /АУПТ; ВПВ.

Категорию здания определяйте по тому, какие все же учреждения занимают площадей больше в этом здании. Да и по тому каково будет основное назначение этого здания. Я так понимаю это все же будет автовокзал. Вот из этого и пляшите
Цитата(tuareK @ 26.3.2017, 4:25) *
1) Со зданием понятно - общественное, а внутри него кафе и прод магазин, где будет мясо храниться и осуществляться его подготовка к продаже? как тогда быть?
рассматривать необходимость устройства АУП /АУПТ по каждому "помещению"?

рассматривать необходимость по каждому помещению, но нормы для АУПТ (интенсивность орошения и т.п.) брать по максимуиму, т.е. дле взять максимальные из тех что требуются в этом здании.
Цитата(tuareK @ 26.3.2017, 4:25) *
2) кафе к каким помещениям можно отнести?
3) а прод магазин?
СП5 Если правильно понял, мой объект относится к зданиям общественного назначения, то считать, что площадь здания 1450 м.кв. и значит АУП требуется.
СНиП 2.04.01-85* табл. 1* п.4 - говорит, что ВПВ необходим.

Во-первых АУПТ не исключает ВПВ, а только дополняет его. А во-вторых, относительно ВПВ смотрите не СНиП 2.04.01-85* а СП 10.13130.2009