Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водоотведение от медцентра
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Ольга R
подскажите, пожалуйста. проектируется многоэтажный медицинский центр без круглосуточного пребывания пациентов. стационара нет. пищеблока нет. на одном из этажей находятся клинико-диагностическая и санитарно-бактериологическая лаборатории. в подвале - центральное стерилизационное отделение (ЦСО). все остальные этажи отведены под кабинеты врачей. вопрос заключается в том, можно ли в К1 сбрасывать стоки из лабораторий и ЦСО? или необходим отдельный выпуск? не могу найти в нормах helpsmilie.gif
irina,cvigun
Можно, недавно проектировала, многофункциональный медицинский центр, прошли экспертизу. От лабораторий слив через мойки медицинские в К1, при этом, в подвале установлены контейнеры для вывоза, по заданию технолога отходы от лабораторий в колбах, контейнерах, склянках...и т.д.-утилизируются с остатками отдельно-самовывоз. Отвод стоков от ЦСО тоже в К1, единственное, на что обратить внимание, температура стоков от стерилизатора очень высокая 70-90 градусов, пусть технолог уточнит по паспорту оборудования. Поэтому стерилизаторы и устанавливают на 1 или подвальных этажах, полиэтиленовые трубы само собой применять нельзя. Я применила чугун ВЧШГ напорный, и по расходу, залповый сброс, после обработки инструментов в стерилизаторе, до 1м3, поэтому надо применить диаметр 150
Ольга R
Цитата(irina,cvigun @ 24.3.2017, 21:57) *
Можно, недавно проектировала, многофункциональный медицинский центр, прошли экспертизу. От лабораторий слив через мойки медицинские в К1, при этом, в подвале установлены контейнеры для вывоза, по заданию технолога отходы от лабораторий в колбах, контейнерах, склянках...и т.д.-утилизируются с остатками отдельно-самовывоз. Отвод стоков от ЦСО тоже в К1, единственное, на что обратить внимание, температура стоков от стерилизатора очень высокая 70-90 градусов, пусть технолог уточнит по паспорту оборудования. Поэтому стерилизаторы и устанавливают на 1 или подвальных этажах, полиэтиленовые трубы само собой применять нельзя. Я применила чугун ВЧШГ напорный, и по расходу, залповый сброс, после обработки инструментов в стерилизаторе, до 1м3, поэтому надо применить диаметр 150


спасибо большое, что отозвались! в подвале тоже есть помещение, где установлены контейнеры для вывоза отходов. вроде как аналогичная ситуация у нас) а какими пунктами какого СНиПа или СП можно руководствоваться и сливать все в К1?
irina,cvigun
В нашем СП по внутрянке-потребители-лаборатории, есть еще САНПиН по больничным учреждениям, но там так, ничего особенного. Так что смело....Все зависит от задания технолога, у него правила и нормы, категории отходов, если задаст очистную перед сбросом....но пока по больницам такого не было, все в К1, а отходы в спец. контейнеры
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.