Mikhail259
Приобрели хоз.постройку у физ.лица. При заключении договора поставки газа выяснилось что прежний собственник заменил газ.котел и не внес изменения в проект.
Мы юр.лицо. Установлен один газ.котел 31 кВт, давление газа низкое 0,003 МПа.
Для легализации проделки прежнего собственника, как я понимаю нужно зарегистрировать проект на замену котла в Ростехнадзоре, включить в приемочную комиссию представителя Ростехнадзора и эксплуатационной организации (ГРО).
И возникает вопрос в соответствии с п.95 Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления обязаны ли мы разработать ПЛАС?
Если да, то какие организации имеют право разрабатывать ПЛАС, где указаны требования к таким организациям?
Подлежит ли ПЛАС экспертизе ПБ?
timofeyprof
Цитата(Mikhail259 @ 24.3.2017, 18:10) *
Приобрели хоз.постройку у физ.лица. При заключении договора поставки газа выяснилось что прежний собственник заменил газ.котел и не внес изменения в проект.
Мы юр.лицо. Установлен один газ.котел 31 кВт, давление газа низкое 0,003 МПа.
Для легализации проделки прежнего собственника, как я понимаю нужно зарегистрировать проект на замену котла в Ростехнадзоре, включить в приемочную комиссию представителя Ростехнадзора и эксплуатационной организации (ГРО).
И возникает вопрос в соответствии с п.95 Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления обязаны ли мы разработать ПЛАС?
Если да, то какие организации имеют право разрабатывать ПЛАС, где указаны требования к таким организациям?
Подлежит ли ПЛАС экспертизе ПБ?

Начните с установлением наличия эксплуатационной документации и определния статуса вашего объекта. Если объект не зарегистрирован в Ростехнадзоре (РТН), то перечеркните все выше написанное. Если объект был зарегистрирован в РТН, то в соответствии с ФЗ-170 пересмотрите его идентификационные признаки и при отсутствии таковых исключите объект из реестра ОПО РТН.
Процесс узаконения решайте с эксплуатирующей организацией и/или ГРО. Или проект и согласование его с ГРО постфактум, или экспертиза объекта и узаконение через суд.
Гризли
Какой мощности котел стоял раньше? Давление газа? Есть ли ГРУ? Если мощность была меньше 100, давление низкое, ГРУ не находится в на Вашей стороне, то к РТН он никакого отношения не имел и не имеет. Им про него знать не надо.
Mikhail259
По первоначальной ИТД котел 25 кВт, сейчас 31 кВт, давление низкое 0,003 МПа, ГРУ нет, объект- прачечная совмещенная с контрольно-проходным пунктом (думаю можно отнести к хозяйственному и вспомогательному зданию), проект и ИТД выполнены в 2013 году, бывший собственник - физ.лицо, мы Юр.лицо, приобрели в текущем году.
Я тоже думал что РТН к нам никого отношения не имеет.
Но технический регламентом по безопасности сетей газораспределения и газопотребления не делит потребителей по давлению газа, он действует на всех юр.лиц, и требует разработки ПЛАС, приемочной комиссии с представителем РТН. Поправьте если ошибаюсь.
Газовик
Не ошибаетесь
Mikhail259
1. В таком случае разработанный ПЛАС к объекту не относящемуся к ОПО обязан проходить экспертизу промышленной безопасности?
2. В связи с утратой силы Приказа РТН от 15 ноября 2006 г. N 1005 "Об утверждении Порядка осуществления экспертизы промышленной безопасности планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций на взрывоопасных, пожароопасных и химически опасных производственных объектах и требований к оформлению заключения данной экспертизы" ПЛАС не подлежит экспертизе?